Herkese selamlar. Bir köy evi projem var, araziden kaynaklı böyle isteniyor proje, kademeli temel her ne kadar tavsiye edilmese de yapmak durumunda kalıyoruz. Güvenli tarafta kalmak adına I=1,2 aldım. Modellemeyle ilgili bir hata var mı? Ortadaki kolonlar bu modele göre hem üst radyeye hem alt radyeye basıyor bu bir hata gibi geldi bana bunu nasıl ayarlayamalıyım? Başka tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Temeli hata verdiği için 50 cm ye kadar kalınlaştırmak durumunda kaldım. Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • kademelitemel.cde
    285.7 KB · Görüntüleme: 17
Son düzenleme:
Eleman kesitlerinizi değiştirmeden (sadece temeli 40 cm ye indirdim) projenizde düzenleme yaptım. Ben bu tür kademeli yapılarda üst temeli dilatasyonla binadan ayırıyorum.
 