Kademeli Temel Projesi

recepp

Yeni Üye
herkese merhabalar
ünver hocam levent hocam ve diğer forum üyesi arkadaşlarım bu derece bir kademeli temel projesi için fikriniz nedir daha önce tecrübeniz oldu mu
herkesin tavsiyesini fikrini bekliyorum birden fazla göz eksiklikleri daha çok ortaya çıkartacaktır.
1) 3. kat tavanında döşeme üzerinde havuz mevcut bu havuza su yukunu toprak yuku olara içeriden dışarıya verdik ama su yukunun bir kombinasyonunun oldugu yonetmelik bulamadım uluslar arası yonetmeliklere de ulaşamadım elınde olan buraya yuklerse sevınırım.
2) 3. kat döşemesinde yaptığımız havuzu perde ile çevirince hali ile süreksizlik hatası olması kaçınılmaz bu bir sorun teşkil eder mi farklı olarak ne yapılabilir. (döşemeye yük olarak verip hazır havuz sisteminden kurdurmak daha mı makul bir çözüm )
3) sırt perdelerimiz 30 luk 40 lık 50 lik denendi ama karşılaştırmaları yanlış veya eksik yapmadıysak bir fark gorulemedi tavsiyeniz nedir
4) kademeli temel olduğu için kademelerimizin hafifletme konsolu görevi göreceğini düşünmekteyim bu husus da doğru bir düşüncemidir.
5) kademeli temelim ile kat döşeme ve perde kolonlarımın birleşimi doğrumudur. birleşim noktasında bir iki noktada temelde ilave donatı çok fazla çıkıyor üst üst donatılar gerekli donatı alanları 200 lere kadar çıkıyor sadece o hesap aksındaki bir yön ilavesi için bunlar mantıklı bir değermidir.
6) döşemelerde bazen mantıklı hesap aksı atamayacağım noktalar var ve aşırı gerilme yığılması olan noktalar var farklı döşeme tanımlayıp ilave ve donatı arttırmak hatalı bir yaklaşımmıdır

arkadaşlarım sorularımı yanlış anlamayın maksadım projemizi size çözdürmek değil her bir bireyin bilgisi ile fikir alışverişi yapabilmek ve kendimizi geliştirmek yanlış bir hesap tasarım yapmak istemeyiz bu forum sayesinde binlerce mühendis kafa kafaya verebiliyoruz.

herkese hayırlı bayramlar ;
 

Ekli dosyalar

  • Forumdosyam.cde
    31.1 MB · Görüntüleme: 15
herkese merhabalar
ünver hocam levent hocam ve diğer forum üyesi arkadaşlarım bu derece bir kademeli temel projesi için fikriniz nedir daha önce tecrübeniz oldu mu
herkesin tavsiyesini fikrini bekliyorum birden fazla göz eksiklikleri daha çok ortaya çıkartacaktır.
1) 3. kat tavanında döşeme üzerinde havuz mevcut bu havuza su yukunu toprak yuku olara içeriden dışarıya verdik ama su yukunun bir kombinasyonunun oldugu yonetmelik bulamadım uluslar arası yonetmeliklere de ulaşamadım elınde olan buraya yuklerse sevınırım.
2) 3. kat döşemesinde yaptığımız havuzu perde ile çevirince hali ile süreksizlik hatası olması kaçınılmaz bu bir sorun teşkil eder mi farklı olarak ne yapılabilir. (döşemeye yük olarak verip hazır havuz sisteminden kurdurmak daha mı makul bir çözüm )
3) sırt perdelerimiz 30 luk 40 lık 50 lik denendi ama karşılaştırmaları yanlış veya eksik yapmadıysak bir fark gorulemedi tavsiyeniz nedir
4) kademeli temel olduğu için kademelerimizin hafifletme konsolu görevi göreceğini düşünmekteyim bu husus da doğru bir düşüncemidir.
5) kademeli temelim ile kat döşeme ve perde kolonlarımın birleşimi doğrumudur. birleşim noktasında bir iki noktada temelde ilave donatı çok fazla çıkıyor üst üst donatılar gerekli donatı alanları 200 lere kadar çıkıyor sadece o hesap aksındaki bir yön ilavesi için bunlar mantıklı bir değermidir.
6) döşemelerde bazen mantıklı hesap aksı atamayacağım noktalar var ve aşırı gerilme yığılması olan noktalar var farklı döşeme tanımlayıp ilave ve donatı arttırmak hatalı bir yaklaşımmıdır

arkadaşlarım sorularımı yanlış anlamayın maksadım projemizi size çözdürmek değil her bir bireyin bilgisi ile fikir alışverişi yapabilmek ve kendimizi geliştirmek yanlış bir hesap tasarım yapmak istemeyiz bu forum sayesinde binlerce mühendis kafa kafaya verebiliyoruz.

herkese hayırlı bayramlar ;

Su yükü için TS500 Şubat 2000 madde 6.2.6 sayfa 17-18
1712319219709.png
 
Son düzenleme:
Üst katta tanımladığınız perdelerin alt ucunda mesnet oluşuyor. Şu hali ile proje analiz sonuçları hatalıdır.
1712325447211.png


Parapet şeklinde modellenen altında perde olmayan perdeler için "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu kapatarak analiz yapabilirsiniz.
1712325629726.png
Analizden sonra deformasyonları inceleyerek modeli kontrol ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Projenizde tasarımsal olarak sorunlu büyük konsollar var. Bu kısımları gözden geçirmeniz uygun olur.
1712326265163.png
Mantar döşemeli sistemlerde döşemelerin bölünerek ve tek parça olmak üzere iki farklı şekilde modellenerek incelenmesi uygun olur. detay için forum linklerini inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Üst katta tanımladığınız perdelerin alt ucunda mesnet oluşuyor. Şu hali ile proje analiz sonuçları hatalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 42227


Parapet şeklinde modellenen altında perde olmayan perdeler için "alt ucu ankastre mesnet" opsiyonunu kapatarak analiz yapabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 42228
Analizden sonra deformasyonları inceleyerek modeli kontrol ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Projenizde tasarımsal olarak sorunlu büyük konsollar var. Bu kısımları gözden geçirmeniz uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 42229
Mantar döşemeli sistemlerde döşemelerin bölünerek ve tek parça olmak üzere iki farklı şekilde modellenerek incelenmesi uygun olur. detay için forum linklerini inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
yasin bey havuz perdesi için aradığım cevap buydu oradan kapatmamın yeterli olabileceğini düşünemedim sağolun

döşemelerimi tek parça olarak modelledim başta ve ilave donatıların çıktığı koordinatlara baktım bu koordinatlar doğrultusunda bu şekilde parçalamayı düşündüm çünkü daha düzgün ilave ve hesap aksı atabiliyorum bu parçalamam programsal olarak bir sakınca teşkil ediyor mu ?

kat planları çok istikrarsız devam ediyor bir üst katın duvarları köşe noktaları bir alt katta döşeme ortasına geliyor bu yuzden bazı yerlerde buyuk konsollar oluşuyor bu durumda yenıden ilave kolon perde ekleyebılırmıyım inceleyeceğim
sizden ricam 4 ve 5. sorum için düşünceniz nedir
 
herkese merhabalar
ünver hocam levent hocam ve diğer forum üyesi arkadaşlarım bu derece bir kademeli temel projesi için fikriniz nedir daha önce tecrübeniz oldu mu
herkesin tavsiyesini fikrini bekliyorum birden fazla göz eksiklikleri daha çok ortaya çıkartacaktır.
1) 3. kat tavanında döşeme üzerinde havuz mevcut bu havuza su yukunu toprak yuku olara içeriden dışarıya verdik ama su yukunun bir kombinasyonunun oldugu yonetmelik bulamadım uluslar arası yonetmeliklere de ulaşamadım elınde olan buraya yuklerse sevınırım.
2) 3. kat döşemesinde yaptığımız havuzu perde ile çevirince hali ile süreksizlik hatası olması kaçınılmaz bu bir sorun teşkil eder mi farklı olarak ne yapılabilir. (döşemeye yük olarak verip hazır havuz sisteminden kurdurmak daha mı makul bir çözüm )
3) sırt perdelerimiz 30 luk 40 lık 50 lik denendi ama karşılaştırmaları yanlış veya eksik yapmadıysak bir fark gorulemedi tavsiyeniz nedir
4) kademeli temel olduğu için kademelerimizin hafifletme konsolu görevi göreceğini düşünmekteyim bu husus da doğru bir düşüncemidir.
5) kademeli temelim ile kat döşeme ve perde kolonlarımın birleşimi doğrumudur. birleşim noktasında bir iki noktada temelde ilave donatı çok fazla çıkıyor üst üst donatılar gerekli donatı alanları 200 lere kadar çıkıyor sadece o hesap aksındaki bir yön ilavesi için bunlar mantıklı bir değermidir.
6) döşemelerde bazen mantıklı hesap aksı atamayacağım noktalar var ve aşırı gerilme yığılması olan noktalar var farklı döşeme tanımlayıp ilave ve donatı arttırmak hatalı bir yaklaşımmıdır

arkadaşlarım sorularımı yanlış anlamayın maksadım projemizi size çözdürmek değil her bir bireyin bilgisi ile fikir alışverişi yapabilmek ve kendimizi geliştirmek yanlış bir hesap tasarım yapmak istemeyiz bu forum sayesinde binlerce mühendis kafa kafaya verebiliyoruz.

herkese hayırlı bayramlar ;
Tamam fikir alış verişi yapıyoruz da kat içinde havuza ne gerek var . çocuklar yüzsün . zeminde yer yoksa illa da yapılacaksa temel içinde bari olsa.
ben şahsen izin vermem. çok cesaretli olmak her zaman işe yaramaz. risk faktörünü düşünmek gerekir projenin kağıt üzerinde hatasız gözükmesi doğru anlamına gelmez. ekli dosyada hata yok.(açınca analiz yaparsanız CD dosyadaki hata düzeliyor.)
 

Ekli dosyalar

  • KİRİŞİZ DÖŞEME.cde
    13.1 MB · Görüntüleme: 3
Geri
Üst