Merhaba herkese hayırlı ramazanlar,
çizmekte olduğum bir projede kapalı çıkmaların olduğu bölgede çerçeve oluşturduğum kiriş nedeniyle birleşim bölgesi hatası alıyorum.

kolonu büyütmeyi denedim.
kirişi büyütmeyi denedim.
kiriş üzerindeki duvar yükünü kaldırdım.( kapalı çıkma olduğu için çerçeve kirişinde duvar olmadığı için )
yinede hatayı gideremedim. kolon yönünü çeviremiyorum çünkü o zamanda salonun içine giriyor. bir bakma şansınız var mı ? herkese şimdiden çok teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

25cm genişlikteki kirişlerinizde hem duvar hem de hareketli yük tanımlı. Duvar yükü olan kirişlerde hareketli yük tanımlamanıza gerek yok.
Duvar yüklerini tekrar gözden geçirin.
Duvar objelerine kapı/pencere boşlukları açılarak duvar yükleri optimize edilebilir.
Y yönünde çerçeve durumu yetersiz görülüyor. Kolonları her iki yönden kirişler ile bağlamaya çalışın.
Yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü değerlerini kontrol edin. Zemin raporuna uygun olarak girin.
Asansör çukurunu modele dahil etmeyiniz