srgnn

Yeni Üye
1.5 KN/M2 GİRMEM GEREKEN KAR YÜKÜNÜ 0.65KN/M2 OLARAK ZOR TAŞITABİLDİM. MAZLEME TİPLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAMIYORUM MALZEMELER BUNLAR YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ.
 

Ekli dosyalar

  • FBRK.cde
    3.6 MB · Görüntüleme: 5
GÜNCEL DATA EKTEDİR. VAKTİ OLAN İLGİLENEN ARKADAŞLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER
 

Ekli dosyalar

  • FBRK.cde
    3.6 MB · Görüntüleme: 6
Hata yok. IPE120 5.5 metre açıklık ve 160 kg/m2 kar yükü altında yetersiz bir kesit. Aşık kesitlerinizi büyüteceksiniz.

Bu arada R katsayısı seçiminiz hatalı. Kolon eleman olarak IPE kesitler tek yönlü mukavim olduğu için pek tercih edilmezler.
 
CEVAP İÇİN TEŞEKKÜRLER. AMA ELDEKİ MALZEMELER ÜERİNDEN ÇÖZÜM İSTENDİÇ. SAP ÜZERİNDEN ÇÖZÜM SAĞLANMIŞ AMA DETAYLARI EKSİK OLDUĞU İÇİN İDE DE KURTARIP DENEMEYİ DÜŞÜNDÜM AMA AŞIK SORUNU AŞILMIYOR. R ŞEÇİMİNİ NE YAPMAM GEREKİYOR ACABA
 

Ekli dosyalar

  • FBRK.cde
    3.4 MB · Görüntüleme: 7
Geri