V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Karma süneklik düzeyi

Birde diş yüklekliğini ne almam gerek doğru imalat için
öncelikle kiriş yüksekliğin neden diş yüksekliğinden daha küçük. böyle bir imalat uygulanmaz.
ya eşit olacak yada kirişlerin daha büyük olacak. döşeme ayarlarından kaset kalınlığını ayarlayınız. veya kiriş kalınlığını arttırınız.
Diğer eksik ve hatalara bakmadan söyleyebilirim ki, Tek doğrultulu dişli döşeme veya çift doğrultulu dişli döşeme proje daha önce yapmamıssınız veya bu konuya vakıf değilsiniz lütfen destek alın.
Sadece müşteri istedi diye asmolen döşeme tercih edilmez. Taşıyıcı sistemin doğru olusturulması ve belirlenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Allah korusun ilerde binaya herhangi birşey olduğunda açıklamanız, mal sahibi asmolen istededi ondan yaptık olamayacağı için siz karar verin.
Bina m2nize göre fazlasıyla kolon kiriş var, kaset döşemeye geçip daha az kolon kiriş sistemiyle çözülebilecek bir projeyi sır tek doğrultulu nervürlü istendi diye bu şekilde çözmeyiniz. Geçerli ve mantıklı sebepler sunarsanız ikna edebilirsiniz.
1792391015163.png
 
diş yüksekliği şu anlama gelir. döşemeyi seç, özellikler. kaset veya asmolen. baş diş genişliği 40 cm. diş aralığı 40cm, diş genişliği 10 cm (uygulama için 14-15 seçmeniz uygun olur) altta diş 35 cm . bunları siz seçmediniz mi). işte kiriş yüksekliği ile diş yüksekliklerinin aynı olmalıdır merdiven kenarı, asansör boşluğu perdelerinde 40-50cm olabilir. 35 seçmeniz durumunda 121 nolu kirişte kesme güveliği ve donatı sorunu düzelir ,32 cm durumunda bu kiriş yüksekliği yine 35 seçilir. karma sistem yönetmeliğe uymakla , beraber ne kadar perde ilave ederseniz perde devrilme sorununun kesinlikle sorunun düzelmiyeceğini biliniz. kaset döşeme seçimi de bakanlık görüşüne göre uygun olmadığı halde piyasada değişen bir durum yok. denetim ve belediyen dönen de yok . mevcut projenizi mevcut haliyle. kaset veya kirişi döşeme r= 7 seçerseniz sorunsuz çözülüyor . yazılım da uyarı vermiyor. deneti veya belediyeden biri çıkarda olmaz der mi bilemem. merdiven kat sahanlığındaki kirişi mutlaka diğer kirişler gibi
düz yapınız.
 
Karma süneklik düzeyinde ∑Mdev/M0>=0.75 koşulu sağlanamadı.BU KOŞULU NASIL SAĞLARIM ACABA İYİ ÇALIŞMALAR
Merhaba;

Asmolen yapılarda %75 devrilme momenti oranı sağlamanın en iyi yolu yapının merkezine yakın ve güçlü bir grup perde tanımlamak. Sizin projenizde de bu şekilde bir tanımlama ile çözüm üretilebilir. Öneri proje ektedir. Forumdan gelen diğer öneri ve eleştirileri de dikkate alarak projenizi ilerletebilirsiniz.

Saygılarımla.

1792442158326.png
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst