merhabalar ,

ekte yer almakta olan projemde x yönünde kat öteleme sorununu aşamıyorum aciliyeti var yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • statik deneme.cde
    4.9 MB · Görüntüleme: 16
Ek olarak, projeniz hem tek açıklıklı, hem de ince uzun. Böyle bir yapıda biraz fazla öteleme beklenir.
Göreli kat ötelemesi sınırlarını sağlatmak için alt ve üst kenarlara X yönünde ciddi derecede rijitlik (perde) eklemeniz lazım, 3 boyutta Ex deformasyonunu incelerseniz binanın davranışı kendini belli ediyor.
 
Ek olarak, projeniz hem tek açıklıklı, hem de ince uzun. Böyle bir yapıda biraz fazla öteleme beklenir.
Göreli kat ötelemesi sınırlarını sağlatmak için alt ve üst kenarlara X yönünde ciddi derecede rijitlik (perde) eklemeniz lazım, 3 boyutta Ex deformasyonunu incelerseniz binanın davranışı kendini belli ediyor.
bilgilendirmeniz için çok teşekkürler.
 
Subasman perdeleri kat yüksekliğinde değiller. Bundan dolayı bodrum kat rijit kat olarak tanımlanmamalıdır
Merdivenlerin alt ucuna subasman perdesi tanımlanarak mesnetlenmeleri sağlanmalı.
Deformasyonlardan yapıyı ve merdivenleri kontrol ediniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 37301
öncelikle değerli bilgilendirmeler için teşekkürler.
belirtiğiniz çözümleri dediğiniz gibi ötelemenin çoğunluğunu çözdü ama iki katta öteleme durumu devam ediyor onları da gerekli kolon ebatlarında x yönünde büyütmeye gideceğim.
Saolun.
 
yasin bey dediğiniz gibi yapıp geriye kalan ötelemeyi bağlı olan kolonda gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra çözüldü ama bir perdemde kesme ve donatı eksikliği hatasını gideremedim rica etsem bakabilirmisiniz.
 