bilgilendirmeniz için çok teşekkürler.Ek olarak, projeniz hem tek açıklıklı, hem de ince uzun. Böyle bir yapıda biraz fazla öteleme beklenir.
Göreli kat ötelemesi sınırlarını sağlatmak için alt ve üst kenarlara X yönünde ciddi derecede rijitlik (perde) eklemeniz lazım, 3 boyutta Ex deformasyonunu incelerseniz binanın davranışı kendini belli ediyor.
öncelikle değerli bilgilendirmeler için teşekkürler.Subasman perdeleri kat yüksekliğinde değiller. Bundan dolayı bodrum kat rijit kat olarak tanımlanmamalıdır
Merdivenlerin alt ucuna subasman perdesi tanımlanarak mesnetlenmeleri sağlanmalı.
Deformasyonlardan yapıyı ve merdivenleri kontrol ediniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 37301