yardımcı olabilirseniz cok sevinirim iyi aksamlar herkese
 

Ekli dosyalar

  • uu.cde
    uu.cde
    46.3 MB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
GÜNCELLEME YAPMAK İÇİN YAZDIM ASIKLARI KUCULTUP ESNEK DERZ VE OTELEME ORANINI YUKSELTİNCE OLDU AMA CAPRAZ HATASI VERDİ ONU YUKSELTİNCE TEKRAR OTELEME HATASI GELDİ
 
tüm ankrajları birlesimden düzelttim perdeleri bile büyütmüştüm ama hala aynı hatayı verdi kolonları mimari onaylandıgı hatta ruhsattan dondugu için proje ceviremiyorum kolonların yonlerini cevirsem ve petek kirislerin bi kısmını normal yapıp deneyecegim
 
Bu arada projenizde başka sıkıntılar da var.

1-) İmalat modeli hatalı.
2-) Kaplama tanımlı değil. Yük alınmamış
3-) Yükleri bilmiyorum ancak kolonlar overdesing gibi duruyor.
4-) Kar birikmesi dikkate alınmalı.
5-) Çaprazlar aralığı gereksiz sık.
 
kat otelemesi icin aslında imalat ve kolon boyutlarıyla oynadım bu soylediklerinizi tüm kolonların yonunu cevirdikten sonra da bu arada x yonunde kat otelemesi hatası verdi caprazı sıklastırma sebebimde bunu tolere etmeye calısmaktı sadece oteleme miktarı azaldıgı için kurtarabildim esnek derz ile ama ze olan zeminde agır celik bi yapıda bu kacınılmaz sanırım.
 