oyuxel

Üye
Merhaba,
kohezyonsuz bir zeminde drenajsız kayma direnci(tf/m2) 0 (sıfır) olduğu için kazıklarda oluşan normal kuvvet emniyetli direncin kat ve katı çıkmaktadır. kohezyonsuz zeminlerde zemin etüdünde içsel sürtünme açısı veriliyor. ilk defa kazık çözdüğüm için zemin katmanları kısmında drenazsız kayma mukavemeti olan kısıma kohezyonsuz zeminlerde ne yazmam gerekiyor. yada idecad statik programında sadece killi (kohezyonlu) zeminlerde mi kazık hesabı yapılmaktadır. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
ideCAD kazık hesabını sap2000 nasıl yapıyor ise aynı yöntemlerle yapmakta ve zemin mekaniği kapsamında sadece kohezyonlu zeminler için kazık taşıma gücü hesaplarını da ayrıca yapmaktadır.
Kohezyonsuz zeminler için kazık taşıma gücü hesaplarının zemin mekaniği programlarıyla (plaxis,diana vs.) ya da elle çözmek gerekir.
Burda yapılan çözümden sonra boyutlandırması tamamlanmış kazıklı temel sistemi ideCAD Statik'de girilmeli ve parametre olarak da yatak katsayıları tanımlanmalı.
Zaten sap2000 Etabs gibi programlar da zemin mekaniği konusuna hiç girmeyip kazık taşıma gücü hesaplamıyor.
 