Kenetlenme boyu kolon orta bölgesinde 1.4 ile çarpılır mı?

Deaproje

Yeni Üye
Kolon orta bölgelerinde verilen kenet boyu nereden değiştirebiliriz?
TS500 9.1. bölümde verilen kenet boyu formülü uyguladığımızda program atama yapıyor fakat Konum I için verilmiş olan 1.4 katsayısı ile çarpmıyor. Konu ile ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz.
 
Son düzenleme:
Kolon boyuna donatıları kenetlenme boyu 1.4 katsayısıyla çarpılması gerekmez.
Kolon boyuna donatıları yatayla 90 derece yaptığı için TS 500 9.5.1' de belirtilen Konum II durumundadır.
Konum I deki tanım kolon boyuna donatılarını kapsamamaktadır.

Ayrıca gelecek güncellemede kolon bindirme boyunu değiştirebilme seçeneği getirilmiştir.

İyi çalışmalar

1631780825425.png
 
Geri
Üst