öncelikle birkaç model önerisi sunmak istiyorum:
-tasarım spektrumunu manuel girmenize gerek yok bence farklı bir amacınız var mıydı? yoksa tbdy2018 sihirbazını takip etseniz güzel olabilir.
-betonarme bir yapı tasarlıyorsanız pek de rüzgar yüküyle ilginiz olmasa gerek. eğer öyleyse hızlı çözüm için gözardı edebilirsiniz.
-ts498 hareketli yük azaltmasını açmanızda fayda olabilir.
-burulma düzensizliğini 1.2'nin altına çekebilirsiniz bence çok yüksek değerler yok gibi. bir deneyin. olayın özü rapordaki max min elemanlarının ötelemelerini dengelemek buna dair kolon veya kiriş büyütmek çözüm olabiliyor.
-ince uzun yapılarda kısa yönde daha güçlü bir taşıyıcı sistem kurgusu faydalı olabilir.

bunları bertaraf ettikten sonra;
-perde sürtünme kesmesi basit bir konu boyuna donatıyı gövdede artırıyorsunuz hemen kurtarıyor zaten.
-kesme kuvveti de etriye çapı arttırıp aralık düşerek mümkün ki hallolur genelde.

bir de perdeleri içten kancasız seçerseniz daha iyi olur zira tevziye o bükümü yapmak zor bir de kenetlenme boyu yeterli ise kancaya gönyeye gerek yok
 
Son düzenleme:
Geri