Herkese merhabalar, projeler çizildi onaya gönderildi mimari onaylandı son anda sürekli temel yerine radye temel yapmam istendi radye temelimi yaptığımda bu sefer de kolonlarımda çözemediğim bir kesme güvenliği problemi oluştu fakat sistemdeki boyutlarımı değiştiremiyorum donatı boyutlarımda da 10 luk demir kullanmak istemediğimi belirtmek isterim bu sorunun tek çözümü boyut büyütmek ve donatı çapı arttırmak mıdır başka bir çözüm yok mudur acaba? İncelemek ve öneride bulunmak isterseniz diye projemi de ekliyorum şimdiden çok teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

Modelle önerilerim;
--katlarda a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--yatay yükleri azaltmak için 3. Kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırıp, döşeme hareketli yüklerini azaltabilirsiniz,
--katlarda duvar yüklerinde, pencere ve kapı boşluğunu düşebilirsiniz,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--balkon hareketli yüklerini artırınız,
--ts500 yeniden dağılım azaltma ve hareketli yük azaltmayı işaretleyip hesap yaptırınız.
Kurtarır mı kontrol ediniz.
 
Hocam çok teşekkür ederim tavsiyelerinizi uygulamaya çalıştım, s20 kolonum dışında diğer hataları giderdim ama bu kolonda ki hatayı nasıl giderebilirim yardımcı olabilir misiniz şimdiden çok teşekkür ederim
 