Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kesme Güvenliği Sağlanamadı

abracadabra

Yeni Üye
Selamlar arkadaşlar

Çözümlemeye çalıştığım bir projede; zemin,asma ve 1. kata ait asansör perdesinin birinde kesme güvenliği sağlanılamıyor. Donatıyı ve etriyeyi arttırmama rağmen bir türlü çıkamadım işin içinden. Tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.

Dosya :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

kolaylıklar dilerim...
 
Merhaba
Önerilerim;
--Beton değerini C30 yapın,
--Yapıyı yarı rijit olarak çözün, (bir şey değiştirmeden çözüldüğünde göreli kat ötelemesi yüksek hatası veriyor. Her iki yönde Perde ilave edilmesi uygun olur.)
--K11 kirişinin yerine perde yapabilirsiniz,
--Zemin katta D02-D15 yönünü değiştirin,
--Nervür boşlukları nervürleri (D01) kesmesin arasından geçsin,
--D.S. tiklerini kaldırıp çözüm yapın,
--Çatı katında Döşeme hareketli yüklerini azaltın, duvar yüklerini kaldırın,
--Analiz ayarlarından-Yük güvenlik-TS498 har. yük azalması uygula aktif hale getirin,
--Temel-zemin de radye de deprem yük kullan aktif hale getirin. Ortalama yetersiz olabilir,
--Merdiveni mesnetleyip yapı ile beraber çözün,
--Nervür kirişleri kolonları ortalasın.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst