önerilerim;merhabalar projemde kesme güvenliği sağlanmıyor yardımcı olurmusunuz
25\50 kirişin yerine 30 30 atınca da çok güçsüz kalıyor kirişler ne yapmam gerek dış akslarda kiriş dönmeniz iyiolur demisiniz orayı anlayamadım teşekkür ederimönerilerim;
--4.9.1.3.a seçimi yapınız,
--kaset döşemeli yapının asmolen döşemeli yapıdan çok farkı yok, (yapmasınız iyi olur, Kahramanmaraş depreminde en çok bu yapılar zarar gördü.)
--dış akslarda kiriş dönmeniz iyi olur.
--25/50 kirişin 60/30 kirişe saplanması uygun değil.
Ekli dosyayı görüntüle 37134
K3636 kirişini 25/50 yapabilirsiniz,25\50 kirişin yerine 30 30 atınca da çok güçsüz kalıyor kirişler ne yapmam gerek
1-2-8, h1,o akslarındaki kirişler 25/50 ebadında olabilir. (mimari proje müsait görülüyor.)dış akslarda kiriş dönmeniz iyiolur demisiniz orayı anlayamadım