HakanŞahin":10xanmsv' Alıntı:MrtGrsl":10xanmsv' Alıntı:Var mı bir gelişme Hakan bey?
Merhaba,
1. bodrum kat tavanı ve 1. kat tavanında S1 ve S2, S3 kolonlarına kot vermenize gerek yok. Bu kolonlarının üst ve alt kotları, kat düzlemi ile aynı hizada bulunsun. Kiriş yüksekliği kolon alt ucuna denk geldiği için ters kiriş tanımı dahilinde sadece kirişe kot vermeniz uygundur. Bu veri girişiyle kiriş, 1. bodrum rijit diyaframı ile aynı kotta modelde bulunacaktır ve kiriş eksenel kuvveti azalacaktır.
Veri girişi düzenlenmiş proje ektedir.
İyi çalışmalar
Hakan bey merhaba. Düzeltmelerini yaptığınız projede bodrum katı rijit kabul etmek doğru bir yaklaşım olur mu ? Bir başka ifade ile örnek projede olduğu gibi bodrum katta her iki yönde kat yükseliğinde olmayan betonarme subasman perdeleri ile çevrilmiş ise bu kat rijit kabul edilebilir mi ?
iyi çalışmalar...