Kesme güvenliği ve Nmax sağlamıyor

HakanŞahin":10xanmsv' Alıntı:
MrtGrsl":10xanmsv' Alıntı:
Var mı bir gelişme Hakan bey?

Merhaba,

1. bodrum kat tavanı ve 1. kat tavanında S1 ve S2, S3 kolonlarına kot vermenize gerek yok. Bu kolonlarının üst ve alt kotları, kat düzlemi ile aynı hizada bulunsun. Kiriş yüksekliği kolon alt ucuna denk geldiği için ters kiriş tanımı dahilinde sadece kirişe kot vermeniz uygundur. Bu veri girişiyle kiriş, 1. bodrum rijit diyaframı ile aynı kotta modelde bulunacaktır ve kiriş eksenel kuvveti azalacaktır.
Veri girişi düzenlenmiş proje ektedir.


İyi çalışmalar

Hakan bey merhaba. Düzeltmelerini yaptığınız projede bodrum katı rijit kabul etmek doğru bir yaklaşım olur mu ? Bir başka ifade ile örnek projede olduğu gibi bodrum katta her iki yönde kat yükseliğinde olmayan betonarme subasman perdeleri ile çevrilmiş ise bu kat rijit kabul edilebilir mi ?

iyi çalışmalar...
 

Ekli dosyalar

  • rijit bodrum -1.png
    rijit bodrum -1.png
    92.8 KB · Görüntüleme: 3,712
Merhaba

En az 3 taraftan rijit perdelerle çevrelenmesi gerekir diye yazıyor yeni yönetmelikte.

Örnek için Rijit kabul etmeniz yanlış olur.

SM-N935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Olcay AYDIN":hkiwpkcj' Alıntı:
Hakan bey merhaba. Düzeltmelerini yaptığınız projede bodrum katı rijit kabul etmek doğru bir yaklaşım olur mu ? Bir başka ifade ile örnek projede olduğu gibi bodrum katta her iki yönde kat yükseliğinde olmayan betonarme subasman perdeleri ile çevrilmiş ise bu kat rijit kabul edilebilir mi ?
iyi çalışmalar...

Hayır. Subasman perdeleri 375 cm yüksekliğindeki kat içinde 100 cm yüksekliğinde tanımlı. Rijit kat kabul edilebilmesi yanlış olur.
 