Merhaba. Mevcut binanın beton ve donatı malzeme değerlerine bakınca bu binanın 1997 ve sonrası yönetmeliklere göre yapılmadığı belli oluyor. Eski yıllarda 135 derece kanca detayı olmadığı için performans analizi için betonarme elemanın performans analizinde 135 derece seçilmesi doğru olmadığını bildiğinizi anlıyorum. Kolonlarda bu işlemi gerçekleştirmişsiniz ama kirişlerde bu işlemi gerçekleştirmemişsiniz.
Bir 4 kat gibi frp kumaş uygulama seçmişsiniz. Bu uygulamada çok zor bir işlemdir. Maalesef uygulanamaz. Maksimum 2 kat yapılabilir.
Modelde geotmetri kontrolü yapın. Hata var. Zemin kat D05 döşemesi modelleme hatası var. Bu da analizi etkiliyor. Benim bunu düzeltme ve analiz etme gibi durumum olmadığı için bazı şeyleri ihtimal dahilinde belirtiyorum. İtme analizi yaparsanız mevcut bina bilgi düzeyini sınırlı, iterasyon sayısını 3 ve ikinci mertebe etkilerini Bu yapı büyük ihtimal ARSA ile çözülecek gibi duruyor. Bu yüzden tasarım gözetmeni (TGUA) tutmanız gerekecek. Bence bu sizin için büyük bir avantaj olur. Onun yönlendirmesiyle güçlendirme projesi ve analizi yapılabilir.
Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.