V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kiriş altına gelen Güçlendirme Perdesinin Modellenmesi

Kiriş altına gelen Güçlendirme perdesinin üst kotu 0 mı yapılmalı? Yoksa kiriş yüksekliği kadar (50cm) kot mu bırakılmalı? Nasıl modellenmeli? Kotlu olarak modellediğimizde deformasyon modelinde çubuklar bağımsız hareket ediyor, perdeler ve kirişler birbiriyle bağlantısız gibi davranıyor.
 
Kiriş altına gelen Güçlendirme perdesinin üst kotu 0 mı yapılmalı? Yoksa kiriş yüksekliği kadar (50cm) kot mu bırakılmalı? Nasıl modellenmeli? Kotlu olarak modellediğimizde deformasyon modelinde çubuklar bağımsız hareket ediyor, perdeler ve kirişler birbiriyle bağlantısız gibi davranıyor.
Merhaba. Mevcut binanın beton ve donatı malzeme değerlerine bakınca bu binanın 1997 ve sonrası yönetmeliklere göre yapılmadığı belli oluyor. Eski yıllarda 135 derece kanca detayı olmadığı için performans analizi için betonarme elemanın performans analizinde 135 derece seçilmesi doğru olmadığını bildiğinizi anlıyorum. Kolonlarda bu işlemi gerçekleştirmişsiniz ama kirişlerde bu işlemi gerçekleştirmemişsiniz.

Bir 4 kat gibi frp kumaş uygulama seçmişsiniz. Bu uygulamada çok zor bir işlemdir. Maalesef uygulanamaz. Maksimum 2 kat yapılabilir.

Modelde geotmetri kontrolü yapın. Hata var. Zemin kat D05 döşemesi modelleme hatası var. Bu da analizi etkiliyor. Benim bunu düzeltme ve analiz etme gibi durumum olmadığı için bazı şeyleri ihtimal dahilinde belirtiyorum. İtme analizi yaparsanız mevcut bina bilgi düzeyini sınırlı, iterasyon sayısını 3 ve ikinci mertebe etkilerini Bu yapı büyük ihtimal ARSA ile çözülecek gibi duruyor. Bu yüzden tasarım gözetmeni (TGUA) tutmanız gerekecek. Bence bu sizin için büyük bir avantaj olur. Onun yönlendirmesiyle güçlendirme projesi ve analizi yapılabilir.

Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.
 
Merhaba. Mevcut binanın beton ve donatı malzeme değerlerine bakınca bu binanın 1997 ve sonrası yönetmeliklere göre yapılmadığı belli oluyor. Eski yıllarda 135 derece kanca detayı olmadığı için performans analizi için betonarme elemanın performans analizinde 135 derece seçilmesi doğru olmadığını bildiğinizi anlıyorum. Kolonlarda bu işlemi gerçekleştirmişsiniz ama kirişlerde bu işlemi gerçekleştirmemişsiniz.

Bir 4 kat gibi frp kumaş uygulama seçmişsiniz. Bu uygulamada çok zor bir işlemdir. Maalesef uygulanamaz. Maksimum 2 kat yapılabilir.

Modelde geotmetri kontrolü yapın. Hata var. Zemin kat D05 döşemesi modelleme hatası var. Bu da analizi etkiliyor. Benim bunu düzeltme ve analiz etme gibi durumum olmadığı için bazı şeyleri ihtimal dahilinde belirtiyorum. İtme analizi yaparsanız mevcut bina bilgi düzeyini sınırlı, iterasyon sayısını 3 ve ikinci mertebe etkilerini Bu yapı büyük ihtimal ARSA ile çözülecek gibi duruyor. Bu yüzden tasarım gözetmeni (TGUA) tutmanız gerekecek. Bence bu sizin için büyük bir avantaj olur. Onun yönlendirmesiyle güçlendirme projesi ve analizi yapılabilir.

Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.

merhaba performans analizi kontrollü hasar alamıyorum bunun hakkında da önerileriniz olur mu
 
Son düzenleme:
merhaba performans analizi kontrollü hasar alamıyorum bunun hakkında da önerileriniz olur mu acaba
Maalesef bu konuda yardımcı olacak vaktim yok. Kusura bakmayın. Tek modlu itme analizlerini sağlamıyorsa mecburen tasarım gözetmeni desteği almalısınız. Bu size bu konuda yardımcı olabilir.
 
Maalesef bu konuda yardımcı olacak vaktim yok. Kusura bakmayın. Tek modlu itme analizlerini sağlamıyorsa mecburen tasarım gözetmeni desteği almalısınız. Bu size bu konuda yardımcı olabilir.
Merhaba, biraz kafam karıştı, sabit tek modlu performans analizinde tasarım gözetmeni istenmiyor mu acaba? Tbdy2018 baktım ancak kafam karıştı
 
TBDY 2018'deki Sabit Tek Modlu İtme Yöntemi ile yapılan performans analizlerinde ve güçlendirme projelerinde Tasarım Gözetmeni zorunluluğu bulunmamaktadır.


1780580322967.png
 
Çok teşekkür ederim. Siz cevap atmadan önce ben de yönetmeliğin bu kısmını gösterdim. Ancak kararsız kalıp idecade sor dediler.

Üzerinizdeki sorumluluk İDECAD FORUM olarak artmaya başladı diyebilirim. İdecad teknik desteğin ve İDECAD MÜHENDİSLİK FORUMUNUN resmi kurumlar arasında güvenilirliği çok fazla. Yönetmelik maddelerini okuyup imza atmaya imtina ediyorlar.

Bu forum artık proje, yapı denetim, ruhsat süreçleri vs vs gayriresmi hakemliği pozisyonunda sanırım :)
 
Geri
Üst