V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kiriş-döşeme sehim sınırı aşıldı

6. katta duvar yüklerinizi kontrol edin. Burası çatı katı olduğu için duvar yükleriniz fazla girilmiş gibi gözüküyor.
Duvar yoksa kaldırın veya çatı arasında duvar yapılacak ise çatı yüksekliğine göre duvar yüksekliklerini düzenleyin.
Duvar yüksekliğine göre duvar yükü otomatik olarak hesaplanacaktır.

1768480190466.png

Döşeme ucunda parapet var ise yükünü döşeme çizgisel yükü olarak girin.
Döşemeyi böldükten sonra tekrar saçak için döşeme tanımlamayın. Hesap açıklığı azalacağı için hatalı kalınlık ve sehim kontollerine sebep olur.
Bu döşemeyi tek parça tanımlayınız. Kalınlık ve sehim kontrollerini olması gereken açıklığa göre yapın. 15cm kalınlık yeterli olmayacaktır
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1768479717381.png

1768479467545.png


Yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst