kiriş dügüm noktaları

srt mühendislik

Tanınmış Üye
Kirişi perde dügüm noktalarına tam yerleştirdigimde bu şekil görüntüler cıkıyor bu yanlış bir tasarım mı ?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-04-20 114933.png
    Ekran görüntüsü 2025-04-20 114933.png
    20.5 KB · Görüntüleme: 36
  • Ekran görüntüsü 2025-04-20 114945.png
    Ekran görüntüsü 2025-04-20 114945.png
    26.8 KB · Görüntüleme: 35
  • kiriş dügüm noktaları.cde
    kiriş dügüm noktaları.cde
    18.5 MB · Görüntüleme: 4
'Analiz Modeli' görüntü seçeneğinden kolon-kiriş-perde birleşim düğüm noktalarına, sonlu elemanlara bakarak düzgün bir analiz modeli oluşup oluşmadığına bakabilirsiniz. Burada tahminim düğüm noktası oluşturup elemanları bağlamış ancak çizimde donatıları vs. kısa verebilir. Çizimlerden kontrol edin derim.
 
Evet kısa veriyor burada en doğru şekilde nasıl yapabilirim 2. görseldeki yerde alt kısımdan tutarsam kiriş 435 ama ucundan tutarsam 415 oluyor
 
Uzak köşesinden düğüm noktası oluşturabilirsiniz, 435 dediğiniz yerden. Kolon ve kiriş düğüm noktasına bağlanıyorsa (kontrol edin analiz modelinden) bi sorun olacağınnı düşünmüyorum
 
Kirişi perde dügüm noktalarına tam yerleştirdigimde bu şekil görüntüler cıkıyor bu yanlış bir tasarım mı ?
Evet
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--1. bodrum katta merdivenleri, su basman perdeleri girip mesnetleyiniz,
--1. bordum katta k127-k130 kirilerini perde ucundan perde ucuna modelleyiniz,
--aşağıda kırmızı ile işaretlediğim kiriş kolon/perde birleşimlerindeki kenar demirler boşta kalıyor, (diğer kirişlerde ve katlarda da aynı durum var)
Asmolenli veya kaset binaların yıkılma sebeplerinden bir tanesi de bunlar.
Bodrum üzeri iki kattan (döşemeden) fazla kaset/asmolen/mantar döşeme yapmayınız.
1745146388901.png
 
Ünver hocam Perde dügüm noktalarını ters yöne taşımak için silip ters yönden mi cizmem gerekiyor kısa bir yolu var mı acaba
 
1745397281771.png


8 katlı bina. Depremselliğiniz fazla. Doğru düzgün bir taşıyıcı sisteminiz yok. Asmolen döşeme ölü yükleriniz hatalı. R katsayınız hatalı. 8 katlı binada 25cm perde kalınlığı çok az.

Ünver Bey'e katılıyorum. Taşıyıcı sisteminizi komple değiştirmeniz gerekiyor. Bu binayı bu şekilde yapmayın. İlerde çok pişman olursunuz.
 