Analizlerini yaptığım birçok projenin normal kat kiriş donatılarında uyumsuzluk oluyor. aynı yükler altında en fazla 1 adet donatı farkı olsa sırıtmıyor ancak mesela 1. kattaki aynı kirişin ilavesi 1 adet, 2. kat kiriş donatı ilavesi 4 adet, 3. kat kiriş donatı ilavesi 3 adet gibi uyumsuzluklar oluyor ve bunların çapı dahi aynı değil. müteahhitlerden yada mimarlardan olumsuz yorumlar duyuyoruz. bunun üzerinde çalışılmış bir güncelleme talep ediyorum. 5 yıldır ilk kez başka programları araştırmaya başladım ve malesef fiyatları idecadden çok daha uygun programlar. ideyapıdan bu fiyat karşılığında diğer programlardan daha iyi bir performans ve çözüm doğruluğu bekliyorum. en kısa zamanda bu yazıya karşılık sizden dönüş talep ediyorum. teşekkür ederim.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Selamlar,

yukarıda ki bağlantıyı incelerseniz ve sonrasında yapınızn davranışını yorumlarsanız, '' daha iyi bir performans ve çözüm doğruluğu'' konusunda tereddütünüzün kalmayacağı kanaatindeyim.Bildiğim kadarıyla, Grup kiriş hesabı şeklinde bir tasarımda bulunmayan idecad de, kendiniz bu kirişlerin donatılarına müdahale edebilir, donatıları düzenleyebilirsiniz.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Selamlar,

yukarıda ki bağlantıyı incelerseniz ve sonrasında yapınızn davranışını yorumlarsanız, '' daha iyi bir performans ve çözüm doğruluğu'' konusunda tereddütünüzün kalmayacağı kanaatindeyim.Bildiğim kadarıyla, Grup kiriş hesabı şeklinde bir tasarımda bulunmayan idecad de, kendiniz bu kirişlerin donatılarına müdahale edebilir, donatıları düzenleyebilirsiniz.
kendimiz manuel olarak müdahele edebiliyoruz ancak gereken As miktarı katlarda çok farklılık gösterdiği için donatılara müdahele ettiğimiz zaman donatı yetersiz hatası alıyoruz
 
Katlar arasında düşey yüklerin aynı olduğunu kabul etsek bile deprem etkilerinden dolayı kiriş gerekli donatı alanlarında farklar çıkacağı için donatı seçimlerinde farklılıklar olabilir.
Projenize uygun olarak çap seçimlerini yapın. Çok fazla tipte çap seçmekten kaçının. Örneğin ilavelerde bir tip çap seçmek yeterli olabilir.
Benzer katlarınız var ise isterseniz donatıları kiriş betonarme diyaloğundan eşitleyebilirsiniz fakat bu durum metraj artışı yaratacaktır.
 
Katlar arasında düşey yüklerin aynı olduğunu kabul etsek bile deprem etkilerinden dolayı kiriş gerekli donatı alanlarında farklar çıkacağı için donatı seçimlerinde farklılıklar olabilir.
Projenize uygun olarak çap seçimlerini yapın. Çok fazla tipte çap seçmekten kaçının. Örneğin ilavelerde bir tip çap seçmek yeterli olabilir.
Benzer katlarınız var ise isterseniz donatıları kiriş betonarme diyaloğundan eşitleyebilirsiniz fakat bu durum metraj artışı yaratacaktır.
haklısınız ancak deprem etkilerinden dolayı 3 yada 4 adet donatı artışı bana fazla gibi geliyor. donatı çapı aynı olsun istiyorum ancak sayısından büyük farklar ortaya çıkıyor
 