Re: Tasarım hatası
Merhaba
Önerilerim
--Bazı Kirişler üzerinde 350 tf/m2 yük var 0.350 tf/m2 olacak düzeltilince proje çıktıları normale dönüyor,
--Kat genel ayarlarında 1 bodrum x ve y yönünü rijit yapın,
--Kirişler üzerinde 0.200 tf/m2 hareketli yük var duvar varsa sıfır yoksa .35*.2=.07 tf/m2 alabilirsiniz,
--S10-S08 kolonlarını kolondan kolona tek kiriş ile bağlayın,
--Kolonları 30/50 kirişleri 25/50 yaparsanız daha ekonomik olur,
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırabilir, hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--Merdivenle birlikte yarı rijit çözüm yapın.
Ünver ÖZCAN