Kiriş-Kolon kenetlenme boyu koşulu hatası ve kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum.

Merhabalar, kendi yaşayacağım ev olan projemde kiriş-kolon kenetlenme boyu koşulu hatası ve kolon-kiriş bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum. Kesitleri büyüttüm, donatılarda revize yaptım ama hataları bir türlü aşamadım. ilgili dosya için mimari ve statik we transfer linkini koydum Ayrıca projemde gördüğünüz hatalı tasarım vs. durumları bir uzman gözüyle inceleme şansınız olur mu?
Herkese iyi çalışmalar dilerim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--zemin kat yüksekliği 4,75 m olduğundan kolon dar kenarlarını katlarda 4,75/10=~0,45'm den az yapmayınız,
--zemin katta işaretli kirişi bölüp kolon ucuna mesnetleyiniz,
1752582947024.png
 
eki ilgili projeye genel bir yorumunuz var mıdır, çerçeve sistem vs. hakkında?
Yorumum;
tdy 2018 yönetmeliğinde asmolen döşemeli yapılar için cezalandırıcı hükümler getirdiler,
Kaset döşemeli ve mantar döşemeli yapılar içinde olmalı idi, ben bunun için öneri olarak bodrum üzeri iki döşemeden fazla asmolen, kaset ve mantar döşeme yapmayın diye yazıyorum,
Projenizde kolon dar kenarlarını 45 cm'den az yapmayınız.
Bu hesap yönetmeliği göre kurtarsa dahi, her iki yönde perde ilave etmek daha iyi olur.
Merdiven çevresindeki kirişleri ve zemin kat tavanı dış akslardaki kirişleri 25/50 yapabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Hocam merhabalar, geçen ay projemde ekte yazan kolon kiriş birleşim bölgesi hatasından bahsetmiştim, sizde bazı önerilerden bahsetmiştiniz. Bu önerileri uygulamama rağmen ilgili hataları alıyorum kolon dar kenarlarını tümünde 45cm yaptım zemin kat tavanda tüm köşedeki kirişleri 25/50 yaptım kirişlerimde 50/35 kesitleri büyük kolonlarda 60/45 yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-08-03 163549.png
    Ekran görüntüsü 2025-08-03 163549.png
    39.1 KB · Görüntüleme: 8
Kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği formülünü inceleyecek olursak bu formülü temelde iki tane parametrenin etkilediğini söyleyebiliriz. Birincisi kirişlerdeki donatı alanları, ikincisi ise kolon-kirişin birleştiği alanlar. Burada kirişlerin yüksekliği düşük olduğu için fazla donatıya ihtiyaç duymuş ve bu da birleşim bölgesi kesme güvenliğinde olumsuz bir durum oluşturmuş. Bu anlamda kirişlerin donatısını azaltacak önlemler (kiriş yüksekliğini artırmak gibi) uygun olacaktır. Bunun yanında kolon boyutlarının artırılması da hem birleşim bölgesi alanını artırmak hem de gerilmeyi dağıtmak açısından tercih edilebilir bir yöntem olabilir.

1754393887317.png

Ek olarak K15 kirişi ile S02 kolonunun birleştiği bölge alanı çok düşük. Buradaki birleşim bölgesini uyun oluşturacak bir modelleme tercih ediniz.

1754394109236.png

Saygılarımla...
 