kiriş Nmax hatası

bodrumda K30 kirişinde nmax hatası alıyorum. bir türlü düzeltemedim rica etsem yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • mehmet revize 24.01.2024.cde
    9.7 MB · Görüntüleme: 18
perde grubu tanımlamaları yanlış
merdiven mesnetleri yanlış
duvar yükseklikleri yanlış farklı ağırlıklar var
kirişlere neden hareketli yük verdiniz
asansör kuyusunu modele girmeyin bence vs. bir çok sorun var modelde
iç kısımda olan kolonlarda çerçeve oluşturulmamış
 
perde grubu tanımlamaları yanlış
merdiven mesnetleri yanlış
duvar yükseklikleri yanlış farklı ağırlıklar var
kirişlere neden hareketli yük verdiniz
asansör kuyusunu modele girmeyin bence vs. bir çok sorun var modelde
iç kısımda olan kolonlarda çerçeve olu
kirişlerin üstündeki duvar kalınlığı farklı o yüzden her kirişe aynı ağırlığı veremezdim. yükseklği gelirsekte, bazı kirişlerin yarısına kadar duvar var diğer yarısından sonra yok bu yüzden yüksekliği 2.5 vermedim.
merdiveni mesnetlemeye çalıştım fakat olmadı.
perde grubu neden yanlış ?
elimden geldiğince çerçeve oluşturdum.
kirişlere hareketli yük vermemi yapı denetim istiyor.
sorunlarımı çözümleriyle birlikte söylerseniz çok sevinirim.
hatalarımı bende görmek isterim.
şimdiden çok teşekkür ederim.
 
Perde gruplarında tüm katlarda aynı grup adı kullanılması uygun olur. Örneğin Tüm katlarda "PG1" şeklinde tanımlanabilir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör çukurunu modele dahil etmeden analiz yapabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bina kullanım sınıfını kontrol ediniz. BKS=1 olarak seçilmiş fakat projeniz konuta benziyor.
Eğer kullanım amacı konut ise BKS=3, I=1 olarak seçim yaparak analiz ayarlarını tamamlayınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1706176521500.png


Merdivenleri yapı ile birlikte çözebilmek için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Perde gruplarında tüm katlarda aynı grup adı kullanılması uygun olur. Örneğin Tüm katlarda "PG1" şeklinde tanımlanabilir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör çukurunu modele dahil etmeden analiz yapabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bina kullanım sınıfını kontrol ediniz. BKS=1 olarak seçilmiş fakat projeniz konuta benziyor.
Eğer kullanım amacı konut ise BKS=3, I=1 olarak seçim yaparak analiz ayarlarını tamamlayınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 40719


Merdivenleri yapı ile birlikte çözebilmek için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
asansör çukurunu dahil etmeden çözersem hiç bir sıkıntı çıkmıyor, fakat yapı denetim ısrarla asansörle çözmemi istiyor. bks=1 gelirsek 6 şubat depreminden sonra 4kat ve üzeri yapılarda bks=1 seçilmesi aydın bölgesinde zorunlu hale getirildi.
diğer bilgiler için çok teşekkür ederim yasin bey.
 
Perde gruplarında tüm katlarda aynı grup adı kullanılması uygun olur. Örneğin Tüm katlarda "PG1" şeklinde tanımlanabilir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör çukurunu modele dahil etmeden analiz yapabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bina kullanım sınıfını kontrol ediniz. BKS=1 olarak seçilmiş fakat projeniz konuta benziyor.
Eğer kullanım amacı konut ise BKS=3, I=1 olarak seçim yaparak analiz ayarlarını tamamlayınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 40719


Merdivenleri yapı ile birlikte çözebilmek için yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
tekrardan çok teşekkür ederim bilgiler çok işime yaradı.
 
İlave olarak perde gruplarının kontrolü için 3B'de "analiz sistemi görüntüleme seçenekleri" diyaloğunda aşağıdaki seçim kullanılabilir
1706183322389.png
 
bodrumda K30 kirişinde nmax hatası alıyorum. bir türlü düzeltemedim rica etsem yardımcı olur musunuz ?
Projeniz asansör temeli kesitler alınarak temel çiziminde kolon aplikasyon ve perde detayları olarak üçü birlikte birleştirilmiştir. Yapılan işlemler
bodrum projesinde yazılmıştır.
 

Ekli dosyalar

  • KİRİŞ SORUNU.cde
    8.8 MB · Görüntüleme: 8
Geri
Üst