sn aozhan90
Projenizde k3 kirişinin yükünü azaltmak çözüm olabilir.(başka çözümler var ama mevcut durumunuzu değiştiremediginizi farz ettim. Aşagıda yazdıgım gibi denedim sorun kalmadı.)
yapılması gereken
1- D3-D4-D5 nervür döşeme yönünü degiştirin (K2 kirişinize paralel)
2- K28 kaldırın(çizimde önüne 10/30 nervür koyarsınız.)
3- tavsiye K3 kirişinin egim açısını azaltmak için sol ucunu döşemenin kenarına kadar yukarı alın
Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN