kiriş sehim kontrolü

kirişlerde sehim kontrolünde aynı tip üç konsol kirişten ikisi ln/5 bir tanesi ln/12 olarak hesaplanmış raporda bunun sebebi ne olabilir.
 
Konsol kiriş sürekliliği yoktur, tek konsol kiriştir. Perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde ve sürekliliği olmayan tek konsol kirişlerde sehim denetimi şu an otomatik yapılmamaktadır.
 
Konsol kiriş sürekliliği yoksa yani tek konsol kiriştir. Perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde ve sürekliliği olmayan tek konsol kirişlerde sehim denetimi şu an otomatik yapılmamaktadır.
otomatik yapılmamaktadır derken bizim kontrol mü etmemiz gerekiyor yoksa program güvende kalacak şekilde yaklaşık hesap mı yapıyor
 
Evet, Sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Analiz modeli penceresinden çatlamış etkin kesit rijitliklerine göre hesaplanan (g’ ve q’ ) deformasyonları incelenerek gerekli kontroller yapılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst