V11'i Online Satın Alın

Kiriş sehim sınırı aşıldı hatası

ramisvardar":135p2j0g' Alıntı:
bir de tk09 da hata var ancak hatasız diye yolladığım ekte bu hata yok bu nasıl oluyor ikiside aynı dosya
hatsız.cde proje dosyasında Sürekli temel betonarme diyaloğunda DS sütunu işaretli kalmış.

Proje ile ilgili diğer tespit ve öneriler;
*Analiz Ayarlarında üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur.
*1. bodrum kattaki perdeleri su basman olarak işaretleyiniz. *Taşıyıcı sistem Davranış katsayısı da 8 alınabilir.
*1. kattaki K822 kirişinin kolona bağlanmış. Ancak kiriş kolona oturmuyor. (Bu şekilde tanımlanırsa Vmax kontrolünde bj değeri sıfır alınır) Kirişi zemin katta katta olduğu gibi tanımlayınız. K809 kirişi için de aynı durum geçerli.
*Nervür kiriş genişlikleri 10 cm alınabilir.

Anlaşılmayan bir nokta olursa telefonla iletişime geçebilirsiniz.

tel: 0224 220 67 17
 
Geri
Üst