V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kiriş sehim sınırı aşıldı problemi

merhabalar kiriş sehim sınırı problemini aşamıyorum donatı çaplarını arttırdım faydası olmadı kiriş boyutlarını büyüttüm yine faydası olmadı bi yerde yanlışım mı var yardımcı olabilir misiniz
 

Ekli dosyalar

Projenizi inceledim kapasite oranı aşan bazı elemanlarınız vardı. Analiz ve tasarım kısmından genel betonarme parametreleri sekmesine girip fiber beton modeli kullanarak kapasite oranı hesapla seçeneğini aktif hale getirdim. merdivenin etrafındaki perdeleriniz (gerçi henüz merdiven tanımlamamışsınız o kısma ama sanırım merdiven tanımlanacak) çok az kapasiteyi aşıyordu donatıları bir miktar arttırarak bu sorunu giderebilirsiniz. Diğer projelerde de mutlaka kapasite oranını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kiriş sehim sorununu basınç bölgesi donatısıyla çekme bölgesi donatısının çapını ve adedini eşit hale getirerek çözdüm. Alternatif bir yol olarak balkon döşemelerini etrafına kiriş dönmeden sadece döşeme olarak da modelleyebilirsiniz, biraz kalınlığı artar sadece. Bir de balkon döşemeleri konsol döşeme olduğundan hareketli yük katsayısını 0.5 almanız lazım ben baktığımda 0.2 şeklinde alınmıştı onu da düzeltip tekrar analiz yaparsanız daha iyi olur. Dosyanın son halini ekledim iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst