mkrts88

Tanınmış Üye
Sadece bir kiriş bu sorunu veriyor

aynı kriterlerde diğer kirişler bu sorunu vermiyor. analiz sonuçlarını inceledim ama işin içinden çıkamadım

bu sorunu veren 2 kirişin basınç donatısını arttırıp çözdüm

fakat bi hesap hatası olabilir mi diye bu kiriş için danışmak istedim

Şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • aa-kirissehim.7z
    1.9 MB · Görüntüleme: 151
mkrts88":60yc4k38' Alıntı:
bu sorunu veren 2 kirişin basınç donatısını arttırıp çözdüm fakat bi hesap hatası olabilir mi diye bu kiriş için danışmak istedim

158 cm 30/30 konsol kirişte sehim hatası normal görünüyor. Duvar olan yerlerde kirişi nervür yüksekliği kadar yapmak zorunda değilsiniz. Daha derin yapabilirsiniz. Kiriş boyutunu 25/50 girerseniz sehim kontrolü sağlanıyor. Ayrıca TS500 sehim hesabı gerektirmeyen yükseklik şartını da sağlamış oluyorsunuz.

mkrts88":60yc4k38' Alıntı:
Sadece bir kiriş bu sorunu veriyor aynı kriterlerde diğer kirişler bu sorunu vermiyor.

Hangi kirişlerin aynı kriterlerde olduğunu düşünüyorsunuz? İsimleri yazarsanız tam yanıt yazabiliriz.
 
alt kattaki aynı kiriş sehim sorunu vermiyor hakan bey yada 2 alt kat 3 katta ön tarafta konsol kirişler var 1 kat o hatayı vermiyordu yüklemeler vs de hep aynıydı

proje tüm haliyle 30 luk kiriş olduğundan yapım aşamasındaki kolaylıktan dolayı da 50 lik kiriş istenmiyor

tabi bize kalsa asmolen de yapmayız

şimdiden teşekkürler Hakan Bey
 
mkrts88:3w12v6ou' Alıntı:
alt kattaki aynı kiriş sehim sorunu vermiyor hakan bey yada 2 alt kat 3 katta ön tarafta konsol kirişler var 1 kat o hatayı vermiyordu yüklemeler vs de hep aynıydı

Hata veren kattaki kirişin boyu 1.58, alt kattaki kirişin boyu 1.38 m. Alttaki kiriş TS500 ln/5 sehim hesabı gerektirmeyen yükseklik şartını sağlıyor. Kiriş ayarlarında bu şartı sağlayan kirişlerde sehim denetimi yapma işaretli olduğundan program alt kattaki kiriş için sehim denetimi yapmamış. Şartı kaldırınca o kirişin de sehim şartını sağlamadığını görüyoruz.

Ekran Alıntısı2.PNGEkran Alıntısı3.PNG
Ekran Alıntısı1.PNG
 
Geri
Üst