önerileri;
--hatalı bir çözüm değildir, duvar yükleri girerken duvar yüksekliğini kiriş altından almalısınız, bu tür girişte duvarlarda bulunun kapı pencere boşluklarını düşemezsiniz. düşmek isterseniz hesap yapıp duvar yüksekliğini azaltarak vermelisiniz,
--normalde gerek yok ama asmolen yapılarda olduğu gibi kiriş genişliği fazla ise hareketli yük almak lazım,
--konsol döşeme plak ise uç kısmına 1 m yüksekliğinde çizgisel duvar yükü girilebilir,
--konsol döşeme plak ise uç kısmına 1 m yüksekliğinde duvar komutu ile duvar girilebilir,
--konsol döşemenin çevresinde kiriş varsa kiriş üzerine duvar komutu ile veya eklediğiniz şekilde duvar yükü girilebilir.
--kiriş üzerine yanlışlıkla ikisi de girildi ise program duvar komutu ile girileni dikkate alır.