Kiriş ve döşeme üzeri duvar yükleri nasıl girilmeli?

Rıdvan TURAN

Kıdemli Üye
kiriş üzerindeki duvar tamamen boşluksuz olarak mı girilmeli? yoksa kapı ve pencere boşlukları çizilmeli mi? ikisi de doğru çözüm müdür? iki çözümden birine hatalı diyebilir miyiz? döşeme üzerindeki duvarlar içinde bahsettiğim konu hakkında neler söylersiniz?
 
kiriş üzerindeki duvar tamamen boşluksuz olarak mı girilmeli? yoksa kapı ve pencere boşlukları çizilmeli mi? ikisi de doğru çözüm müdür? iki çözümden birine hatalı diyebilir miyiz? döşeme üzerindeki duvarlar içinde bahsettiğim konu hakkında neler söylersiniz?
en mantıklı ve doğrusu, doğru duvar yükü girmek için duvar komutu ile duvarları oluşturmaktır.
sağ tarafta perspektif ekranında durumu görsel olarak görebilirsiniz.
DUVAR.png
 
en mantıklı ve doğrusu, doğru duvar yükü girmek için duvar komutu ile duvarları oluşturmaktır.
sağ tarafta perspektif ekranında durumu görsel olarak görebilirsiniz.
teşekkür ederim bir de bir sorum daha var. bu boşlukları açınca pencere veya kapı ağırlıkları dahil ediliyor mu? bu ağırlıkların ihmal edilip edilmemesi önemli mi?
 
teşekkür ederim bir de bir sorum daha var. bu boşlukları açınca pencere veya kapı ağırlıkları dahil ediliyor mu? bu ağırlıkların ihmal edilip edilmemesi önemli mi?
Betonarme bir yapı için kapı, pencere yükü toplam yüklerin yanında önemsiz kalır.

Ben duvar yükünü her zaman boşluksuz alıp güvenli tarafta kalmayı tercih ediyorum. Tabi bazen bütün cephe cam kaplama oluyor, o zaman onun yükünü alıyorum.

Burada önemli olan duvar malzemesin belirlenmesi. Tuğla ile gaz beton arasında önemli bir fark var. Gaz beton yapılacak bir binada tuğla duvar yükü almak gereksiz maliyeti arttırabilir. Müteahhit ile görüşüp yazılı bilgi alınmalı ve gaz beton demişse, statik projede kalıp paftalarına bu bilgi not olarak düşülmelidir ki fikrini değiştirip tuğla duvar yaparsa sorumluluk sizde olmasın. Bazen duvar malzemesine karar veremiyorlar o zaman güvenli tarafta kalacak şekilde tuğla alıyorum.
 
Siz arzu ederseniz manuel olarak kapı pencere ağırlığını ekleyebilirsiniz boşluk olan bölgeye.
İsmail Bey merhaba bu zamana kadar hep kiriş ayarlarından manuel olarak duvar yükü giriyordum, ünver beyin dediği gibi duvar komutuyla duvarları çizip boşluklarını bıraktıktan sonra kirişlerin üzerine gelip tekrardan duvar yüksekliği ile birlikte duvar yükü tanımlamak gerekiyor mu ? Yoksa zaten duvarları çizdiğimiz için duvar yüksekliğini 0 mı yapmak gerekiyor?
 
İsmail Bey merhaba bu zamana kadar hep kiriş ayarlarından manuel olarak duvar yükü giriyordum, ünver beyin dediği gibi duvar komutuyla duvarları çizip boşluklarını bıraktıktan sonra kirişlerin üzerine gelip tekrardan duvar yüksekliği ile birlikte duvar yükü tanımlamak gerekiyor mu ? Yoksa zaten duvarları çizdiğimiz için duvar yüksekliğini 0 mı yapmak gerekiyor?
program duvarları duvar komutu ile girdiyseniz önce bu duvar yükünü alır.
tekrar duvar yükü tanımlasanız bile üst üste duvar yükü almaz. 0 yapsanız veya yapmasanız fark etmez,
başka bir duvar yükü tanımlamanız gerekmez.
duvar komutu ile girmediyseniz duvar yükü tanımlamak gerekir.
 
program duvarları duvar komutu ile girdiyseniz önce bu duvar yükünü alır.
tekrar duvar yükü tanımlasanız bile üst üste duvar yükü almaz. 0 yapsanız veya yapmasanız fark etmez,
başka bir duvar yükü tanımlamanız gerekmez.
duvar komutu ile girmediyseniz duvar yükü tanımlamak gerekir.
Duvar komutu ile çizdikten sonra o kirişin üzerinde ne yükü olduğu önemli değil o zaman farklı yerlerden aynı yükü iki sefer girip artma şansı olmaz değil mi ?
Bir de üzerinden duvar geçmeyen kirişlri duvar yükünü yine de sıfır yapmak gerekir değil mi ?
 
Duvar komutu ile çizdikten sonra o kirişin üzerinde ne yükü olduğu önemli değil o zaman farklı yerlerden aynı yükü iki sefer girip artma şansı olmaz değil mi ?
evet
Bir de üzerinden duvar geçmeyen kirişlri duvar yükünü yine de sıfır yapmak gerekir değil mi ?
kirişin üzerinden duvar geçmiyorsa yükü sıfır yapılmalı.
 
evet

kirişin üzerinden duvar geçmiyorsa yükü sıfır yapılmalı.
Merhabalar Ünver bey, kirişlerin duvar yükü hakkında en doğru ve mantıklısı duvar komutu girilerek yapılması diye belirtmişsiniz lakin, kiriş yüklemeleri hakkında kafamda oluşan bazı soruları size sormak istiyorum. Duvar komutu kullanılmaksızın hazırlanan bir projede ekteki görsellerde yer alan kiriş duvar yükleri için alınan değerler hatalı bir çözüm müdür? (Mimari projede dış duvar 20, iç duvar 10luk tuğla olarak görünmekte)
-Kirişin üzerinde duvar geçmiyorsa duvar yükü sıfır yapılmalı diye belirttiğiniz kiriş için ayrıca döşemeden gelecek bir hareketli yük tayini yapılmalı mı?
-Son olarak, 1.50 lik çıkma ile oluşturulan konsol balkon döşemelerinin dönüldüğü kirişlerde yük tayini nasıl yapılmalıdır? vakit ayırıp, cevap verebilirseniz çok sevinirim. teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    24.5 KB · Görüntüleme: 118
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    24.8 KB · Görüntüleme: 118
Duvar komutu kullanılmaksızın hazırlanan bir projede ekteki görsellerde yer alan kiriş duvar yükleri için alınan değerler hatalı bir çözüm müdür? (Mimari projede dış duvar 20, iç duvar 10luk tuğla olarak görünmekte)
önerileri;
--hatalı bir çözüm değildir, duvar yükleri girerken duvar yüksekliğini kiriş altından almalısınız, bu tür girişte duvarlarda bulunun kapı pencere boşluklarını düşemezsiniz. düşmek isterseniz hesap yapıp duvar yüksekliğini azaltarak vermelisiniz,
-Kirişin üzerinde duvar geçmiyorsa duvar yükü sıfır yapılmalı diye belirttiğiniz kiriş için ayrıca döşemeden gelecek bir hareketli yük tayini yapılmalı mı?
--normalde gerek yok ama asmolen yapılarda olduğu gibi kiriş genişliği fazla ise hareketli yük almak lazım,
-Son olarak, 1.50 lik çıkma ile oluşturulan konsol balkon döşemelerinin dönüldüğü kirişlerde yük tayini nasıl yapılmalıdır? vakit ayırıp, cevap verebilirseniz çok sevinirim. teşekkür ederim.
--konsol döşeme plak ise uç kısmına 1 m yüksekliğinde çizgisel duvar yükü girilebilir,
--konsol döşeme plak ise uç kısmına 1 m yüksekliğinde duvar komutu ile duvar girilebilir,
--konsol döşemenin çevresinde kiriş varsa kiriş üzerine duvar komutu ile veya eklediğiniz şekilde duvar yükü girilebilir.
--kiriş üzerine yanlışlıkla ikisi de girildi ise program duvar komutu ile girileni dikkate alır.
 
önerileri;
--hatalı bir çözüm değildir, duvar yükleri girerken duvar yüksekliğini kiriş altından almalısınız, bu tür girişte duvarlarda bulunun kapı pencere boşluklarını düşemezsiniz. düşmek isterseniz hesap yapıp duvar yüksekliğini azaltarak vermelisiniz,

--normalde gerek yok ama asmolen yapılarda olduğu gibi kiriş genişliği fazla ise hareketli yük almak lazım,

--konsol döşeme plak ise uç kısmına 1 m yüksekliğinde çizgisel duvar yükü girilebilir,
--konsol döşeme plak ise uç kısmına 1 m yüksekliğinde duvar komutu ile duvar girilebilir,
--konsol döşemenin çevresinde kiriş varsa kiriş üzerine duvar komutu ile veya eklediğiniz şekilde duvar yükü girilebilir.
--kiriş üzerine yanlışlıkla ikisi de girildi ise program duvar komutu ile girileni dikkate alır.
cevaplarınız için teşekkür ederim Ünver bey.
 
Geri
Üst