V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kiriş yüksekliğinin döşeme kalınlığının 3 katı olma şartı sınır durumu

Merhabalar,
Kirişim sadece bir noktada 35x36 ve döşemelerim 12cm olmasına rağmen Program Yapı Özet Raporu ve Seçmeli Raporlar kısmında ''Kiriş Yüksekliği, Döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (TBDY 2018 7.4.1.1)'' hatası vermektedir.
Bildiğim kadarıyla gidermekte zorunlu olduğumuz bir madde olduğu için opsiyonel değil. Fakat yapı özet raporunda ve seçmeli raporlarda hata olarak çıkması inceleyen kişileri şüpheye düşürüyor.
Bu durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken bir durum var mıdır? Yok ise bu durumla neden karşılaşıyorum?
Teşekkür ederim...
Kolay gelsin...
 

Ekli dosyalar

D06 döşemesi K02 kirişiyle irtibatli görünüyor. D06 döşemesi silip tekrar girerseniz problem ortadan kalkar.

Böyle durumlarda hata veren kiriş silinerek hatalı bağlanan döşeme tespit edilebilir.
 
Merhabalar,
Kirişim sadece bir noktada 35x36 ve döşemelerim 12cm olmasına rağmen Program Yapı Özet Raporu ve Seçmeli Raporlar kısmında ''Kiriş Yüksekliği, Döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (TBDY 2018 7.4.1.1)'' hatası vermektedir.
Merhaba,
“Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (tbdy 2018 7.4.1.1)” hata mesjaının nedeni, kontrolde K02 kirişinin, D06 döşemesi ile ilişkilendirilmesi. Sorunun çözümü için K02 kirişinin sol uç düğüm noktasını S02 kolonun sol üst köşesine denk gelecek şekilde veri girişi yapıp, D06 döşemesini tekrar tanımlayınız. Bu durum incelenmek üzere ar-ge ekibine iletilmiştir.
1650006216971.png

Bildiğim kadarıyla gidermekte zorunlu olduğumuz bir madde olduğu için opsiyonel değil. Fakat yapı özet raporunda ve seçmeli raporlarda hata olarak çıkması inceleyen kişileri şüpheye düşürüyor.
Bu durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken bir durum var mıdır? Yok ise bu durumla neden karşılaşıyorum?
Geometri kontrolündeki bu hata mesajlarını dikkate alınız ve K02 kirişi özelindeki gibi bir durumla karşılaştığınızda bize iletiniz.

İyi çalışmalar
 
Merhabalar,
Kirişim sadece bir noktada 35x36 ve döşemelerim 12cm olmasına rağmen Program Yapı Özet Raporu ve Seçmeli Raporlar kısmında ''Kiriş Yüksekliği, Döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (TBDY 2018 7.4.1.1)'' hatası vermektedir.
Bildiğim kadarıyla gidermekte zorunlu olduğumuz bir madde olduğu için opsiyonel değil. Fakat yapı özet raporunda ve seçmeli raporlarda hata olarak çıkması inceleyen kişileri şüpheye düşürüyor.
Bu durumla karşılaştığımızda yapmamız gereken bir durum var mıdır? Yok ise bu durumla neden karşılaşıyorum?
Teşekkür ederim...
Kolay gelsin...
1650113522991.png

Merhaba bu merdiveni oluştururken 3 alanda oluşturabiliyorum siz nasıl 2 alan ile yaptınız acaba?
 
Merhaba,
“Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (tbdy 2018 7.4.1.1)” hata mesjaının nedeni, kontrolde K02 kirişinin, D06 döşemesi ile ilişkilendirilmesi. Sorunun çözümü için K02 kirişinin sol uçdüğüm noktasını S02 kolonun sol üst köşesine denk gelecek şekilde veri girişi yapıp, D06 döşemesini tekrar tanımlayınız. Bu durum incelenmek üzere ar-ge ekibine iletilmiştir.
Ekli dosyayı görüntüle 24506


Geometri kontrolündeki bu hata mesajlarını dikkate alınız ve K02 kirişi özelindeki gibi bir durumla karşılaştığınızda bize iletiniz.

İyi çalışmalar
Düğüm noktası aks kesişiminde ve hata vermiyor, buyrun data ekte.
 

Ekli dosyalar

Merhaba saçaklarımı nervüre çevirmeli miyim çıkan hataları nasıl çözerim ve son kattaki merdivenimin değerlerini doğru girmeme rağmen üst kat döşemesine tam oturmuyor sebebi nedir
 

Ekli dosyalar

1. Kat merdiveniniz subasman üst kotundan başlıyor fakat bu merdiveni mesnetleyecek bir eleman yok.
Subasman üzerinde döşeme olmadığı için döşemeye mesnetlenemiyor.
Merdiven alt ucuna subasman perdesi tanımlanabilir.
1776241511351.png
1. Kat merdivenize tanımlı yükseklikleri kontrol edin. Bu katın yüksekliği kesitten bakarsanız 3.50m
Sizin merdivene tanımladığınız her bir alanın yüksekliği toplamı 3.78m. Bundan dolayı 1. kat sahanlığa oturmuyor.
Merdiven alanlarının yüksekliklerinin toplamını 3.50m olacak şekilde ayarlayınız.
1776241880782.png

2. Kat yüksekliğiniz kesitten bakarsanız 3,00m
2. kattaki merdiven alanlarının yükseklikleri toplamı 3,78m
Merdiven alanları yüksekliklerinin toplamını 3.00m olacak şekilde ayarlayınız.
1776242090695.png

Saçak döşemesi yüksekliği 10cm yapılabilir. Saçak döşemelerinin köşelerden bölün. her bir kenarı ayrı döşeme parçaları şeklinde çözün.


Yatık kirişlere derin kirişler saplamanız uygun değil.
1776242520028.png


saplama kirişleri azaltmanız ve kolonlar ve kirişler ile oluşturulan çerçeveleri düzgün oluşturmanız uygun olur.
1776242638051.png
 
Merhaba saçaklarımı nervüre çevirmeli miyim çıkan hataları nasıl çözerim ve son kattaki merdivenimin değerlerini doğru girmeme rağmen üst kat döşemesine tam oturmuyor sebebi nedir
ilave Modelle önerilerim;
--zemin katta döşemeleriniz olmadığı için kat kabulü doğru olmaz, buraya kirişler ve döşemeler ekleyerek kat kabulüne uygun hale getiriniz,
--zemin katın rijitliğini işaretleyiniz,
--4.8.5.1. işaretleyiniz,
--merdivenin bulunduğu yere de kolonları bağlamak için kiriş ilavesi ediniz,
1776243292955.png
 
Geri
Üst