Kirişlerde NMAX Hatası

Merhabalar. Analiz sonrasında B1 uyarısı aldığım için kat parametrelerinden manuel olarak değer giriyorum. Bu değerleri girene kadar aldığım hata yalnızca B1.
Elle müdahale ettikten sonra B1 hatasını giderebiliyorum fakat bu sefer eğimli kirişlerimde NMAX hatası alıyorum. Kiriş boyutlarıyla oynamam fayda etmiyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

PROJE LİNKİ :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
TBDY_2018 sayfa 122
7.4.1.2 – Kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel
basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu
elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır.

Eğer kiriş boyutlarını büyütemiyorsanız , yukarıda yazılı maddeyi uygulayabilirsiniz. Tabi bunun için kirişin normal kuvvet, moment değerlerini kullanarak kolon donatı hesabı yapmalısınız.
 
Merhaba
Önerilerim;
--Bina orijine getirildi,
--zemin katta D856-857-858 rijit diyafram oluşturma seçeneği işaretlendi,
--merdiven mesnetlemesi düzeltildi ama sahanlık arada (boşta-havada) kaldığı için merdiven kurtarmıyor,
Bu durumda Çatı katında S08 kolonunu düzeltmek size kaldı.

Ünver ÖZCANHATALAR.png
 

Ekli dosyalar

  • UNVER.cde
    950.5 KB · Görüntüleme: 5
Son düzenleme:
Merhabalar
Temel ampartman paylarımı 40 tan 60 cm e çıkardığımdan beri K12 ve K13 te Nmax hatası alıyordum. o iki kirişi yeniden boyutlandırıp manuel donatılandırdıktan sonra K10 konsol kirişimde aynı hatayı verdi kirişle beraber perde genişliğini değiştirmeme rağmen aynı hatayı alıyorum. analiz sonrası tasarım sonuçlarında hata olmasada raporlarda kiriş hata veriyor. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst