kirişlerde nmax hatası

bir türlü bodrum kattaki bazı kirişlerdeki nmax hatalarını düzeltemedim yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • netten nmax hatası.cde
    2.9 MB · Görüntüleme: 54
Merhaba,
1. bodrum kat tavanı ve Zemin kat tavanında S1,S5, S17,S21 kolonlarına kot verilmesine gerek yok. Bu kolonlarının üst ve alt kotları, kat düzlemi ile aynı hizada bulunsun. Kiriş yüksekliği kolon alt ucuna denk geldiği için ters kiriş tanımı dahilinde sadece kirişe kot vermeniz uygundur.
Bu şekilde veri girişi yapıldığında kiriş eksenel kuvvetleri azalacaktır.
Not:
Projeniz ver 10.17 de çözümlenmiş. Ver 10.20 sürümüne ve yapılan çalışmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • örnek.cde
    2.9 MB · Görüntüleme: 56
Geri
Üst