Merhaba,

Programda kirişlerde maxksimum pursantaj kontrolü yapılmaktadır. Bir kesitte hesaplanan donatı alanı/kesit alanı, kiriş parametrelerinde girilen max pursantaj değerinden az ise o kirişle ilgili bir uyarı vermez. Eğer çıkan donatının kesite sığmayacağı düşünülüyorsa çift sıra veya demet donatı uygulamasına gidilebilir. Burada inisiyatif mühendistedir. Programda çift sıra donatı yerleşimi otomatik yapılmıyor.

Not: Projede 1. bodrum katta çevre perdeleri var. Bu yüzden kat rijit kabul edilebilir. Bunun için Analiz Ayarlarında "Üst rijit bodrum katı numarası" -1 girilmelidir.

İyi çalışmalar
 
Size programın işleyişi hakkında bilgi verdim.
Donatılar şu sebepten dolayı çok çıkmış vb. gibi taşıyıcı sisteminizin iyileştirilmesi ile ilgili yorum yapmadım.
Düşündüğünüz hatayı bizimle ve forum kullanıcıları ile de paylaşır mısınız lütfen?
 
Geri