merhabalar projemde kesme güvenliği hatası alıyorum . etriye donatı çapı büyüterek hata geçiyor fakat sonra donatı yetersiz hatası geri geliyor. yardımcı olur musunuz ? teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

B problemi için hata veren kirişin ayarlarına girin donatı tasarımı sekmesinde sağ uçta kirişi sürekli kabul et ve üst donatıları sağ uçta komşu kirişle sürekli çiz tik ini kaldırıp tekrar analiz yapın.
 