KISA BAŞLIK PERDESİ KESME GÜVENLİĞİ

1674469124340.png
MERHABALAR KISA BAŞLIK PERDESİ OLARAK TANIMLADIĞIM PERDELERDE DONATI FAZLA ÇIKIYOR VE KESME GÜVENLİĞİ SORUNUNU AŞAMIYORUM YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ
 

Ekli dosyalar

  • KESME GÜVENLİĞİ.cde
    1,007.5 KB · Görüntüleme: 6
Merhaba,
Projenin mevcut durumunda kısa başlık perdelerinde tasarım kesme kuvvetleri sınır değerin (Vmax) altında ancak tasarım dayanımının (Vr) üzerinde . Bu durumda sorun etriye çapı artırılıp, aralığı azaltılarak çözümlenebilir. (Bu düzenlemenin kısa başlık perdesinde manuel olarak yapılması gerekiyor.)
Örneğin projenin mevcut durumunda perde grubu betonarme diyaloğunda Bap122 kısa başlık perdesinin etriyesini fi10/12 olarak düzenleyip, tekrar analiz ediniz.



1674809712115.png
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


-Asansör kuyusunun düz olarak modellenmesini öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Resimdeki işaretli bölgede çerçeve oluşumunun sağlanması önerilir. (kolon boyutu büyütülebilir, üst aksa kaydırılabilir...)
1674822077218.png
 
Geri
Üst