V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KISA KİRİŞ - PROBLEMİ

Öncelikle herkese merhaba,

Projemle alakalı kafama takılan bir şeyi siz değerli meslektaşlarıma danışmak istedim.

Projem ikiz dubleksdir. Mimariden dolayı 5-A ve 7-A aksına 30*30 kolon koydum . Ama bu sefer kısa kiriş oluyor. Yapı denetim benden duvar altında kalan kirişleri 25/50 ebattaki kirişler ile geçmemi istedi , ben ise daha derin kirişler daha çok problem teşkil edecektir diye düşünüyorum.

Size sorum ise ;

1- bu 30*30 kolonları sadece bodrum katta tutup, zemin ve 1. katta kaldırmak doğru bir yöntem olur mu sizce bu sefer açıklık 6.5 m civarı olacak ama kısa kiriş durumu ortadan kalkmış olacak, biraz daha sehim oluşabilir ama bu durumda da.
2- Yoksa Gövde donatısını çift sıra koysam ve/veya etriye fi10/15 olarak seçsem o da yeterli olur mu acaba ?

Proje dosyasını ekliyorum .cde dosyası

Tavsiyelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.

Teşekkürler şimdiden herkese..
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Geri
Üst