V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KOLON KİRİŞ HATASI

Yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Kirişleri kolonu kapsayacak şekilde düzenleyin. Projeniz kaset döşeme olduğu için bu kirişler döşeme içerisinde kalacak mimari açıdan bir sorun teşkil etmez. (Planda görülmeyen şaft gibi durumlar yok ise)
1770298367945.png


K170 kirişi gibi aşağıda görselini paylaştığım kaçıklık hatalarını düzeltin. Kirişleri sürekli ve kolon ve perdeleri kapsayacak şekilde düzenleyin.
1770298530310.png

1770299855865.png

1770299884807.png
1770299900892.png
1770299995861.png

Asansör perdelerini perde grubu olarak tanımlayın.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
@Yasin TEZEL yasin bey merak ettiğim icin soruyorum böyle bir projem var. yerinde bu döşemeler sehim ve akabinde kırılma meydana gelmezmi
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-02-06 102335.png
    Ekran görüntüsü 2026-02-06 102335.png
    487.8 KB · Görüntüleme: 14
Konsol kaset döşeme dişlerinin komşu döşeme ile sürekliliği sağlanmalıdır.
Her iki yönde tipik diş tanımı yapılmış olmalıdır. Bu iki durum zaten geometri kontrolünde hata olarak verilir.
Kaset döşeme dişleri ana kirişlere bağlanmalıdır. Her iki ucu boşta kaset/nervür dişi modellenmemelidir.
Bu koşullarda sehim kontrolleri ve yük akışı doğru olur.
 
Geri
Üst