Merhaba
Önerilerim:
--Öneri almak isteyen arkadaşların tamamı duvar ikonunu kullanmıyor.
--Programda duvar ikonu ile duvar yüklerini girerseniz, duvar boşluklarını verebilir perspektif ekranında duvarları görüp hata ihtimalinizi çok aza indirirsiniz.
--Geometri kontrolündeki hataları giderin,
--Bütün katlarda K59 kirişi boşta görülüyor. Deprem anında K440-K458 kirişlerini koparır. K59 perdelere otursun,
--4. katta döşeme yok,
--3. katta saçakların hareketli yükleri yok, bu katı kullanmayacaksanız nervürleri hareketli yükleri fazla,
--Baca boşlukları nervürleri kesmesin ya küçültün yada nervür yönünü değiştirin,
--Kolonlardaki B hatalarını giderin,
--Merdiveni mesnetleyip beraber çözün,
--Makine dairesi döşemesini unutmayın,
--Hesap sonucu S13 kolonunda maksimum pursantaj aşıldı görülüyor. S13 ve diğere Kolonların dar kenarları 30 cm den az olmasın.
--nervür kirişleri perdeleri/kolonları ortalasın,
--Nervür kirişleri kolondan/perdeden 32/2=16 cm fazla taşmasın.
--Taşıyıcı sistem davranış katsayısı x yönünü 7 y yönünü 8 alınabilir.
--Diğerlerine dokunmadan Taşıyıcı sistem davranış katsayısı düzeltilerek yapılan hesap hata vermiyor.
Ünver ÖZCAN