Kolon kesme güvenliğini sağlamıyor.

Öncelikle merhabalar. Projemde SZ07 kolonu 30/60 olarak çözdüğümde kolon kesme güvenliğini sağlamıyordu. Bende poligon kolon olarak çözdüm ancak bodrum katta çok fazla donatı çıkarttı. Etriyeleride 16 lık yaptı. Sorunu nasıl çözebilirim ?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    223.5 KB · Görüntüleme: 17
  • Adsız2.png
    Adsız2.png
    159.8 KB · Görüntüleme: 17
hocam projeyi yükledim. Poligon kolon haricindeki önerilerinizde benim için kıymetlidir. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • VİLla.cde
    3.9 MB · Görüntüleme: 6
poligon kolon haricindeki önerilerinizde benim için kıymetlidir. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim
önerilerim;
--asansör perdeleri grup yapınız,
--radye temelde asansör perdelerinin bir kenarı boş kalmış,
--çatı duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdivenleri modelleyip mesnetleyiniz,
--dıştaki merdivene temel giriniz,
--bodrum katta s18 kolonu kaldırılabilir,
--bodrum katta p7 perdesi temele oturmamış, p7 perdesi altına ayrı temel giriniz,
--balkon hareketli yüklerini artırınız,
--yatay toprak yüklerini giriniz,
--fiber model kullanarak hesap yaptırınız,
1713203778105.png
 
Geri
Üst