merhabalar.beton sınıfı c25 iken herhangi bir hata almıyorum ancak beton sınıfını c30 yapınca kolon kiriş bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum.beton sınıfı artınca hata almamın sebebi ne olabilir ?
 
c25 iken herhangi bir hata almıyorum ancak beton sınıfını c30 yapınca kolon kiriş bölgesi kesme güvenliği hatası alıyorum.beton sınıfı artınca hata almamın sebebi ne olabilir ?

Beton sınıfı C25'ten C30'a yükseltildiğinde ideCAD v11.25'te kolon-kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hatası oluşması ilk bakışta çelişkili görünür. Çünkü beton dayanımı arttığında betonun kesme dayanımına katkısının da genel olarak artması beklenir. Ancak birleşim bölgesi kontrolü yalnızca beton sınıfına bağlı değildir; kolon ve kiriş dayanımları, donatı düzeni, birleşim bölgesindeki kesme kuvveti ve TBDY 2018 koşulları birlikte değerlendirilir.

Öncelikle şu ayrımı yapmak gerekir: C30 betonun daha düşük güvenlik sağlaması beklenen genel bir sonuç değildir. C25'te geçilen kontrolün C30'da neden başarısız olduğunu, programın hesapladığı değerleri karşılaştırarak bulmak gerekir.

1.​


1. Kiriş boyuna donatısının artması

C30'a geçildiğinde kirişlerin hesaplanan donatı alanları veya seçilen donatıları değişebilir. TBDY 2018 Denklem 7.11'e göre birleşim bölgesine etkiyen kesme kuvveti, kirişin üst ve alt çekme donatısı alanlarıyla ilişkilidir. Donatı alanı artarsa birleşim bölgesindeki kesme talebi de artabilir.

favicons

ideYAPI Help Center
+1



2. Deprem kuvvetlerinin dağılımının değişmesi

Betonun elastisite modülü beton sınıfıyla birlikte değiştiğinden taşıyıcı sistemin rijitlik dağılımı ve eleman kuvvetleri yeniden hesaplandığında değişebilir. Bu nedenle kolon kesme kuvveti ve birleşim bölgesi talebi de değişebilir.


3. Birleşim geometrisi ve kuşatılmışlık durumu

Kolon-kiriş boyutları aynı kalsa bile birleşimin kuşatılmış veya kuşatılmamış kabul edilmesi, güvenlik sınırını önemli ölçüde etkiler. Bu durumun beton sınıfı değişikliğiyle birlikte değişip değişmediği kontrol edilmelidir.

2.​

TBDY 2018 Madde 7.5.2.2'ye göre:

  • Kuşatılmış birleşim: Ve≤1,7 bjhfckVe≤1,7bjhfck
  • Kuşatılmamış birleşim: Ve≤bjhfckVe≤bjhfck
Burada VeVe birleşim kesme kuvveti, bjbj birleşim genişliği, hh kolonun ilgili doğrultudaki boyutudur.

favicons

ideYAPI Help Center
+1


Beton dayanımının C25'ten C30'a yükselmesiyle, diğer değerler aynı kaldığında kesme dayanımı sınırındaki artış yaklaşık şöyledir:

3025−1≈%9,542530−1≈%9,54
Yani C30'un sağladığı kesme dayanımı sınırı yaklaşık %9,5 artar. Buna rağmen hesaplanan kesme talebi daha fazla artarsa birleşim güvenliği sağlanamayabilir.

3.​

Özellikle 30/60 cm kolon ve 25/50 cm kiriş için şu karşılaştırmayı yapın:

Kontrol edilecek değerC25C30
Birleşim kesme kuvveti VeVeRaporRapor
İzin verilen sınır Vmax⁡VmaxRaporRapor
Kiriş üst donatısı As1As1RaporRapor
Kiriş alt donatısı As2As2RaporRapor
Kolon kesme kuvveti VkolVkolRaporRapor
Birleşim kuşatılmışlık durumuRaporRapor
ideCAD'de Betonarme Tasarım / Sonuç İnceleme bölümünden birleşim kesme güvenliği sonuçlarını ve hatanın görüldüğü doğrultuyu inceleyin.

favicons

ideCAD Forum


Benim önerim: Önce C25 ve C30 modellerinde aynı kolon-kiriş birleşiminin VeVe ve Vmax⁡Vmax değerlerini karşılaştırın. Böylece hatanın kesme talebindeki artıştan mı, dayanım sınırındaki bir değişiklikten mi kaynaklandığını belirleyebilirsiniz.

Elinizdeki raporlarda bu iki değeri paylaşırsanız, farkı sayısal olarak inceleyebiliriz.