Kolon kiriş kesme güvenliği hatası

Analiz sonucundan kolon-kiriş kesme güvenliği hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

  • örnek.cde
    298.8 KB · Görüntüleme: 25
Merhaba
Önerilerim:
Analiz sonucundan kolon-kiriş kesme güvenliği hatası veriyor. Yardımcı olur musunuz?
--Asansör perdelerini grup perde yapın, (s23 kolonu silin kısa başlık perdesi olarak girin.)
--sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın,
--iki yüklemeli durum 4.8.5.1. ... seçin,
--merdivenleri mesnetleyip bina ile birlikte çözün,
--3. kat merdiveni için d4 döşemesinde bu türlü boşluk açılması uygun değil. boşluğun etrafına kiriş koyup (KALIP.png) merdiveni bu kirişlere mesnetleyin. benzer durum 1. bodrum d31 döşemesinde de var.
--kolon-kiriş kesme hatasını aşağıda gibi düzenleyiniz.
" Kolon-Kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği (B) koşulu sağlanmadı. Nasıl giderilebilir?"
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

KALIP.png
 
Geri
Üst