V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

kolon kiriş kesme güvenliği hatası

Çizdiğim ilk betonarmem proje kolon kiriş kesme güvenliği sağlanmadı hatası alıyorum projem ekte projeyle ilgili verebileceğiniz diğer yorum ve tavsiyelere açığım teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

Yardım sayfasında anlatılan yöntemler denenebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yatık kiriş genişliklerini minimum 50cm genişlikte yapmanız genel olarak sorunları çözüyor.
 
önerilerim;
- a1 burulma düzensizliklerini düzeltiniz.
- minimum kolon kenar uzunluğunu 400mm seçiniz.

projeden görseller;

Adsız.png
görsel 1.1

Ekran görüntüsü 2025-10-10 161942.png
görsel 1.2

Ekran görüntüsü 2025-10-10 162030.png
görsel 1.3
 
Geri
Üst