Merhabalar,
Ekteki projemdeki hataların çözümü ve tasarım ile ilgili tavsiyelerinizi bekliyorum.
 

Ekli dosyalar

Ekteki projemdeki hataların çözümü ve tasarım ile ilgili tavsiyelerinizi bekliyorum.
modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--r değerlerini bakanlık görüşünde olduğu gibi karma seçiniz,
--4 m yüksekliğindeki katta kolon dar kenarlarını 4/10=0.4 m az yapmayınız, (tecrübeye dayalı öneri)
--3. kat duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdiven modellemesini kontrol ediniz,
 
Ünver Özcan hocam R değerlerini karma seçiniz derken demek istediğinizi anlamadım diğer dediklerinizi uyguladım ilginiz için teşekkürler
 