Projenizde analiz esnasında oluşan hatalar var. Bu döşeme isimlerini
"obje bul" komutu ile bulun ve plandan silin.
Tekrar analiz yapıp kontrol edin.
Perdeler ile sürekli temellerin kotları uyumlu değil. Bundan dolayı şüpheli mesnet tanımlamaları hatası tespit ediliyor.
Bazı perdelerin altında temel yok.
S2 ve S4 kolonlarına kiriş bağlantıları yapılmamış. Arada boşluk var. Bu kirişler konsol olarak çalışıyor.
Kirişleri kolonlara bağlayınız. Tekrar analiz yapın ve deformasyonlardan bağlantıları kontrol edin.
Projenizde mantolama donatıları kilitlenmiş fakat etriye bilgisi bulunmuyor.
Programın etriyeleri yeniden seçmesi için kilitleri kaldırın ve analiz yapın. Düzenlemek istediğiniz donatılar varsa düzenleyin.
Kolon alt ve üst sarılma bölgesi uzunlukları şekil 7.3. e göre belirlenmektedir.
Mantolamalardan kaynaklı kolon kesitleriniz büyüdüğü için etkili olan durum 1.5bmax a göre hesaplanıyor.
Bmax 100 cm olan kolon için alt ve üst uçta;
1,5bmax = 150cm sarılma bölgesi oluşturulacaktır.
Kiriş yüksekliği düşüldükten sorna kalan kolon serbest boyu 235cm.
Bu kolonlarda tamamen sarılma bölgesi durumu oluşmaktadır.