Kolonlar temele yük aktarmıyor

hakanacikkapi

Yeni Üye
Betonarme kirişsiz bir döşemeyi 10'a 10'luk çelik kutu profil kolonlarla taşıyacak şekilde tasarladık. Zati yükleri ve kombinasyonları tamamlamış olmamıza rağmen yükleri temele aktaramıyoruz. Temelde kolon-temel ayağı birleşimi, kolon-döşeme arasında kutu/boru tepe levhası birleşimlerini kullandık. Önerebileceğiniz birleşim ya da başka bir yol için yardımlarınızı bekliyorum.
 
Modelinizi ekler misiniz? Kirişsiz döşeme sistemlerinin özel tasarım kuralları varır TBDY 2018'e göre. Çelik kolonlar için bu kurallar ile ilgili bir çalışma mevcut değil programda, birleşimler ile çelik kolon - döşeme bağlantısı yapamazsınız, program mantığına uygun değildir.
Kirişsiz döşemelerin kullanımında betonarme moment aktaran çerçevelerinde kullanımına izin yoktur. Perdeli karma sistemler gerekir. Çelik kolonlar il böyle bir çözüm yapmanız uygun değildir.
1.png

Detay için TBDY 2018 Bölüm 4'ü inceleyebilirsiniz. Ek olarak aşağıdaki eğitimlere bakabilirsiniz.

 
Geri