Merhabalar;
bir projem var fakat kolon ayarlarından çift etriye seçeneğini kapatmama rağmen çift etriyeli dizayn yapıyor bir türlü çözemedim. Yardımcı olur musunuz?
Not: Betonarmeye yeni başladım öğrenmeye çalışıyorum şimdiden teşekkürler.
 
Merhabalar;
bir projem var fakat kolon ayarlarından çift etriye seçeneğini kapatmama rağmen çift etriyeli dizayn yapıyor bir türlü çözemedim. Yardımcı olur musunuz?
Not: Betonarmeye yeni başladım öğrenmeye çalışıyorum şimdiden teşekkürler.
proje dosyasını cde formatında ekleyip sorun olduğunu düşündüğünüz kolon isimlerini yazın.

Ben 10.92 versiyonda bir problem göremedim. Çift etriye dediğiniz çiroz olabilir mi ?
 
Hocam çözdüm kolonları attıktan sonra kolon ayarlarından çift etriye tikini kaldırmışım ondan dolayı olmuş çok teşekkür ederim ilginize :) fakat proje mi atıp başka bir şey danışmak istiyorum ama cde formatına nasıl dönüştürebilirim projemi ?
 
teşekkür ederim hocam benim sorum şu olacaktı;

-zemin kat K16 kirişinde donatı yetersizliği ve kesme güvenliği hatası veriyor fakat ''analiz tasarım'' sekmesinden donatı alanlarını kontrol ediyorum ve atılan donatıların yeterli olduğunu görüyorum. Zaten çok küçük bir kiriş. Simetriği olan ve daha uzun konsol taşıyan K21 kirişinde aynı problem yok. İnceleyebilir misiniz ve projeyle ilgili genel olarak tavsiyelerinizi yazarsanız çok sevinirim.

Elimde geoteknik rapor vb. bir şey olmadığından temel ayarlarını default olarak bıraktım, sadece mimari etüd vardı kolonlamasını yapıp bu şekilde çizdim. Amacım hatalarla karşılaşıp tecrübe edinmek.
 

Ekli dosyalar

  • proje1.cde
    2 MB · Görüntüleme: 4
-zemin kat K16 kirişinde donatı yetersizliği ve kesme güvenliği hatası veriyor fakat ''analiz tasarım'' sekmesinden donatı alanlarını kontrol ediyorum ve atılan donatıların yeterli olduğunu görüyorum. Zaten çok küçük bir kiriş. Simetriği olan ve daha uzun konsol taşıyan K21 kirişinde aynı problem yok. İnceleyebilir misiniz ve projeyle ilgili genel olarak tavsiyelerinizi yazarsanız çok sevinirim.
K21 kirişi k16 gibi kısa açıklıklı çerçeve oluşturmadığı için tesirler aynı olmaz.
k16 ve k15 kirişi donatısını ekteki gibi düzenlerseniz hata vermiyor.
 

Ekli dosyalar

  • K6-K15.png
    K6-K15.png
    141.1 KB · Görüntüleme: 41
teşekkür ederim ünver bey peki bunun sebebi nedir? zaten gerekli donatı alanını önce ki şekilde de sağlıyorduk
 
Merhabalar bende de aynı hata var kolonlar küçük olmasına rağmen etriye araları çok sık atıyor ve 30/60 boyutunda kolona 3 , 4 tane çiroz atıyor.Cift etriye seçeneğini tıklayınca da çift etriye atıyor gerek var mı bu kadar küçük bir kolonda çift etriyeye
 
Merhabalar bende de aynı hata var kolonlar küçük olmasına rağmen etriye araları çok sık atıyor ve 30/60 boyutunda kolona 3 , 4 tane çiroz atıyor.Cift etriye seçeneğini tıklayınca da çift etriye atıyor gerek var mı bu kadar küçük bir kolonda çift etriyeye
TBDY2018 de süneklilik düzeyi yüksek kolonlarda enine donatı koşulları bölümüne bakın ve oradaki sınır değerleri anlamaya çalışın. Daha sonra kolonunuzda bu koşullara göre olmasını beklediğiniz duruma göre değişiklikler yapın ( kolon boyuna donatı çapı, etriye donatı çapı , kolon boyutu vs. ) Yine de halledemezseniz projenizi cde formatında ekleyin ve fazla dediğiniz durumu gösterir kolonu işaretleyin ve olması gerekeni çizimle gösterin.
 