yunussacikk

Tanınmış Üye
Projemde kolonlarda çift etriye vermiştim yerinde tek etriye yapılmış. Ofiste tek etriye seçerek çözdüğümde etriye aralıklarım değişmedi sadece çiroz ilave edildi. Çift etriye veya çiroz aynı şeymidir?
 

Ekli dosyalar

  • 222.JPG
    222.JPG
    62 KB · Görüntüleme: 3,566
  • 111111111111.JPG
    111111111111.JPG
    77.9 KB · Görüntüleme: 3,556
yunussacikk":hfw9pdg3' Alıntı:
Projemde kolonlarda çift etriye vermiştim yerinde tek etriye yapılmış. Ofiste tek etriye seçerek çözdüğümde etriye aralıklarım değişmedi sadece çiroz ilave edildi. Çift etriye veya çiroz aynı şeymidir?

Merhaba,

Kolonların kesme donatısı miktarını etriye kol sayısı belirler. Çiroz da etriye koludur. Kolonda çift etriye kullanarak 4 kol elde ediyorsanız, tek etriye atıp, 2 çiroz koyduğunuzda yine 4 kol elde etmiş olursunuz ve donatı miktarı olarak aynı donatıyı koymuş olursunuz. Sorunuzun yanıtı evet aynı şeydir.

Yönetmelik gereği, kolonun kesme dayanımı yeterli olsa bile iki kol arası mesafe 25fietriyeçapı'ından az olamaz. Dolayısıyla siz tek kol etriye seçseniz bile 25fietriyeçapı şartından dolayı program mutlaka şartı sağlayacak kadar çirozlar da koyacaktır.
 
çift etriyenin yerini tutmaz kesinlikle çünkü etriyede sargı var. işçiler uğraşmamak için böyle yapıyorlar özellikle temellerde iki kollu üç kollu etriyeleri uygulatmak gerçekten sıkıntı bunu yapanı işi bilmiyor gözüyle bakılıyor tek etriye yapan prof. :roll:
 
Merhaba,

Kolonların kesme donatısı miktarını etriye kol sayısı belirler. Çiroz da etriye koludur. Kolonda çift etriye kullanarak 4 kol elde ediyorsanız, tek etriye atıp, 2 çiroz koyduğunuzda yine 4 kol elde etmiş olursunuz ve donatı miktarı olarak aynı donatıyı koymuş olursunuz. Sorunuzun yanıtı evet aynı şeydir.

Yönetmelik gereği, kolonun kesme dayanımı yeterli olsa bile iki kol arası mesafe 25fietriyeçapı'ından az olamaz. Dolayısıyla siz tek kol etriye seçseniz bile 25fietriyeçapı şartından dolayı program mutlaka şartı sağlayacak kadar çirozlar da koyacaktır.
Kolonların kesme hesabında TS500deki denklem 8.5 "Vw" hesabındaki "n" değerine çiroz enkesit alanları dahil edilir mi?
Saygılar.
 
Projemde kolonlarda çift etriye vermiştim yerinde tek etriye yapılmış. ofiste tek etriye seçerek çözdüğümde etriye aralıklarım değişmedi sadece çiroz ilave edildi. çift etriye veya çiroz aynı şeymidir?

TBDY ve TS500 'e göre teorik hesaplamada çiroz ve çift etriye birbirinden farklı değildir. Eğer aynı kol sayısına sahipler ise çiroz ve çift etriye uygulaması arasında kesme kuvveti dayanımı açısından bir fark çıkmamaktadır. Çirozlar da etriyenin bir kolu olarak kabul edilmektedir.

@hakan şahin bey kolonların kesme hesabında ts500deki denklem 8.5 "vw" hesabındaki "n" değerine çiroz enkesit alanları dahil edilir mi?
saygılar.
Hakan beyin vermiş olduğu cevapta da belirtildiği gibi çirozlar kayma dayanımını belirlenmesinde bir kol olarak kabul edilir. Program içerisinde tanımlanmış olan çirozlar da kesme dayanımının etriye katkısı (vw) içerisinde hesaplanır.

1668414737897.png

Saygılarımla...
 
hakan beyin vermiş olduğu cevapta da belirtildiği gibi çirozlar kayma dayanımını belirlenmesinde bir kol olarak kabul edilir. program içerisinde tanımlanmış olan çirozlar da kesme dayanımının etriye katkısı (vw) içerisinde hesaplanır.
1668414737897.png
Oğuzcan Bey cevabınız için teşekkür ederim. Buradaki "Ash" ifadesi TS500deki denklem 8.5teki "Asw" ile aynı ifadeler mi?

Saygılar.
 
Ekli dosyayı görüntüle 28777
Oğuzcan Bey cevabınız için teşekkür ederim. Buradaki "Ash" ifadesi TS500deki denklem 8.5teki "Asw" ile aynı ifadeler mi?

Saygılar.
Merhaba,

Ben TS500 ve TBDY2018'e baktım. Sorduğum "Asw" ve "Ash" ifadelerinin aynı şeyi (kolonlardaki enine donatı elemanların toplam en kesit alanı) ifade ettiğini fark ettim. Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.

Saygılar.
 
oğuzcan bey cevabınız için teşekkür ederim. buradaki "ash" ifadesi ts500deki denklem 8.5teki "asw" ile aynı ifadeler mi?,
Evet bu simgelerin ikisi de aynı kavramı tarif etmektedir. İki yönetmelikte birbirinden farklı şekilde gösterilmiş sadece.

TS500 'de Asw değerini "Kesme donatısı toplam enkesit alanı" olarak tanımlamaktadır.
TBDY 2018 Bölüm 7 ' de Ash 'ta "s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca, kolonda veya perde uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin gözönüne alınan bk ’ya dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı" olarak tanımlanır.


1668584056608.png
1668583967320.png
Saygılarımla...
 

Ekli dosyalar

  • 1668584071585.png
    1668584071585.png
    4.6 KB · Görüntüleme: 34
Evet bu simgelerin ikisi de aynı kavramı tarif etmektedir. İki yönetmelikte birbirinden farklı şekilde gösterilmiş sadece.

TS500 'de Asw değerini "Kesme donatısı toplam enkesit alanı" olarak tanımlamaktadır.
TBDY 2018 Bölüm 7 ' de Ash 'ta "s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca, kolonda veya perde uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin gözönüne alınan bk ’ya dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı" olarak tanımlanır.


Ekli dosyayı görüntüle 28819
Ekli dosyayı görüntüle 28818
Saygılarımla...
Oğuzcan Bey cevabınız için teşekkür ederim.
 
Geri