Kolonlarda aşırı donatı sorunum var

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alibasar
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

alibasar

Yeni Üye
İyi çalışmalar dilerim. Kolonlarda aşırı donatı fazlalığım var. bir türlü çözümünü bulamadım. Projemde hatalı girdiğim yerlerde göremedim. Yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

Tavsiye:
-Bodrum kat geçiş döşemeniz var dolayısıyla 'Döşeme Gerilme Kontrolleri' sekmesini aktif hale getirmelisiniz ve döşeme hesaplarını ona göre kontrol etmelisiniz. (TBDY-2018 7.11.3-7.11.5). Döşeme boşlukları içinde benzer durum geçerli. merdiven boşluğu etrafındaki büyük yırtıklı döşme içinde benzer kontrolleri yapmalısınız.
-Binada perde eleman mevcut. Taşıyıcı sistem tipi çerçeve seçilmiş R=8 D=3 olarak. Perde+Çerçeve sistem seçip R=7 D=2.5 olarak düzeltilmeli. (Y YÖNÜ İÇİN)
-Kenar aksta bulunan perdeler kenar perdesi olarak işaretlenmeli, Y yönünde 4/5R sekmesi aktif edilmeli ve perde devrilme kontrolleri yaptırılmalı.
-Bodrum perdeleri toprağa gömülü ise toprak itkisi yükü perdelere verilmeli
-Bu proje için donatılar normal. Kolonlar için donatı çapını 16mm yaparak sayısını azaltabilirsiniz.
-Konsol döşemeler balkon ise Q=5KN/M2 alınmalı. 2.3m*4m konsol var.
-Zemin kötü. temellerde negatif taşıma gücü kontrollerini yap'ı aktif hale getirmek faydalı olacaktır.

mimari uygunsa
1756738421955.png
saplamaları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Geri