haklısınız projede incelemeden sonra o eksikler yazılmıştı, fakat sormak istediğim 25/165 bir perde yapsaydı ve bu perdeden 165/35 bir konsol kiriş ile çözüm üretebilir miydi yönetmelik anlamında ?DOĞRU CEVAP:
30/165 PERDEYE 75/35 KİRİŞ BAĞLANAMAZ
BONUS CEVAP:
30/75 KOLONA 75/35 KİRİŞ BAĞLANAMAZ OLACAK
BAŞKA BİR SORU:
165/35 KİRİŞ YAPMAK MANTIKLIMI? YADA BÖYLE BİR KİRİŞ OLURMU?
ADI P6 DİYE BU ELEMAN PERDE OLMAZ, DONATI DÜZENİNE BAKMAK GEREKİR PERDE GİBİ TASARIM YAPILMIŞ VE DONATILANDIRILMIŞSA HATALI İŞLEM YAPILMIŞTIR.
yönetmelik açısından yapılabilirhaklısınız projede incelemeden sonra o eksikler yazılmıştı, fakat sormak istediğim 25/165 bir perde yapsaydı ve bu perdeden 165/35 bir konsol kiriş ile çözüm üretebilir miydi yönetmelik anlamında ?