Gökay Deniz
Yeni Üye
Merhabalar. Aşağıdaki görselde görülen kolon kiriş bölgesinde kuşatılmamış kiriş olarak hesaplar yapıldığında sınır değerlerin sağlanmadığı gözüküyor idecad tarafından. Burada sıkıntı şu K711 ve K758 kirişlerinin ikisinde de aynı donatı gözüküyor olmasına rağmen (görselde görebilirsiniz) 4fi16 yani As1 ve As2 değerleri için de 8 cm2 okumam gerekiyor idecad raporunda fakat idecad bu alanlardan birisini 2 katı olarak algılıyor bunun çözümünü çok araştırdım fakat bulamadım. Kirişleri konsol kiriştir olarak da işaretledim. Yine aynı durum K753 ve K754 kirişlerinde de geçerli. Üst alt donatı 6fi16 olmasına rağmen 24 cm2 olan bir donatı alanı gözüküyor. Eğer alanlar gerçekte olduğu değerler olursa elle yaptığım hesaba göre kuşatılmışlık kontrolünü sağlayacağım. Sebebi ne olabilir donatıları neden 2 kat olarak hesap ediyor? Şimdiden teşekkürler.